Страница 53 из 773 ПерваяПервая ... 343515253545563103153553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 7726

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #521
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Смотря где.
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    А что - слабо линейное напряжение подать
    Легко! При отгоревшем нуле и включённой нагрузке у соседей (утюг) на Вашем компе или телевизоре примерно линейное и вылезет.
    С "отгорающим нулём" в ЖКХ сталкиваюсь постоянно, и защита от перенапряжений/просадок там актуальна. Благо, сейчас блоки защиты и продаже есть.
    На производстве такое наблюдал только раз, и то в офисном секторе. Там как раз компьютеры и принтеры были спасены фильтрами ценой взорвавшихся в них варисторов.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 15.10.2013 в 11:28.

  2. #522

    По умолчанию

    Создание блока записи в ФБ. Невозможно создать блок записи в инкрементный счетчик CTU. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как её исправить. Версия программы Owen Logic 1.7 buid 50beta.

  3. #523
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wihtor Посмотреть сообщение
    Создание блока записи в ФБ. Невозможно создать блок записи в инкрементный счетчик CTU. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как её исправить. Версия программы Owen Logic 1.7 buid 50beta.
    Об этом многократно писалось ,что данный ФБ ,скорее макрос ,чем ФБ (так сделан разработчиками) ,поэтому не возможно использовать блок записи в ФБ.Используйте другой счетчик или на базе универсального счетчика сделайте собственный счетчик(макрос).
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #524

    По умолчанию

    Спасибо. Трудно ориентироваться в форуме без "содержания" заданных вопросов.

  5. #525
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Для этого и есть тема экспресс вопросов,- подскажем .
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #526

    По умолчанию

    Уважаемые гуру, выручайте. Подскажите, куда копать. Никак не могу разобраться, какими ФБ воспользоваться для усреднения (за промежуток времени) сигнала на аналоговом входе ПР114 с датчика температуры с нормирующим преобразователем 4-20мА.
    Имеется ПР114 с подключенным к аналоговому входу датчиком температуры 0-100 градусов, температура корректно ловится ПР-кой и по сетевой переменной я вижу её в OPC-сервере(пока прикручен только для контроля). Внутри ПР-ки имеется несколько блоков сравнения полученной с датчика температуры с заданными константами, выдающих сигналы на выходы "перегрев", "переохлаждение", и "авария по температуре". Все практически корректно работает, но на пограничных температурах релюшки дребезжат, потому что с датчика температура прыгает случайным образом в диапазоне 0,7...0,8 градуса. Погрешность вполне допустимая, но как сделать так, чтобы вот эти 0,7...0,8 градуса приводились к какому-то одному значению за период времени, и не вызывали дребезга контактов?

    P.S. Кусочек проекта, отвечающий за этот датчик, выкладываю в виде отдельного проекта. Там же имеются сетевые переменные для внешнего управления константами, они пока не задействованы и на них можно не обращать внимания. Доделаю - выложу для всех, если интересно будет.
    Вложения Вложения

  7. #527
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вообще то антидребезг реализуют с помощью таймера с задержкой на включение
    Или при сравнении с порогом уставки реализуют небольшой гистерезис, величина которого должна быть больше уровня шумовых флуктуаций.

  8. #528
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Таймером обеспечивается временной лаг (задержка) срабатывания. Т.е. переключение происходит, если контролируемая величина пересекла установленный порог и находится за ним в течение времени, определённого таймером.

    Гистерезис же определяет два порога изменения состояния выхода, один на срабатывание, другой на отключение.
    Например, если речь идёт о блокировке, то срабатывание блокировки произойдёт без задержки, а возможность сброса блокировки появится лишь после того, как контролируемая величина не просто пересечёт уровень уставки в обратном направлении, но и отдалится от него на величину не меньше дельты гистерезиса.
    Разница тут в быстроте реакции на блокировочное значение параметра.

  9. #529

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Или при сравнении с порогом уставки реализуют небольшой гистерезис, величина которого должна быть больше уровня шумовых флуктуаций.
    К сожалению, до этого работал только с релейной логикой, в основном. Как правильно организовать петлю гистерезиса при помощи ФБ, я не очень себе представляю, если честно.
    Таймер здесь скорее всего не поможет, потому что температура может держаться на пороговом значении часами, и реле все это время дребезжать будет. Ну или переключаться каждую минуту туда-сюда. Я понимаю, что решение должно быть простым, но реализацию что-то не вижу, не хватает опыта работы с аналоговыми датчиками. А так как термостаты(механические, с фреоновой трубкой) выдают простой и понятный для релейной логики сигнал вкл/выкл, даже и не думал, что столкнусь с такими проблемами.

    Пока писал ответ, Ryzhij изложил в понятном виде то, что я для себя понял, но пока так и не соображу, как это реализовать.
    Последний раз редактировалось Budka; 15.11.2013 в 14:56.

  10. #530

    По умолчанию

    Вот один из вариантов реализации гистерезиса на ПР114:
    Изображения Изображения

Страница 53 из 773 ПерваяПервая ... 343515253545563103153553 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10426
    Последнее сообщение: Вчера, 21:06
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7074
    Последнее сообщение: Вчера, 17:56
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •