  1. #511
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    используйте ,например нормально разомкнутые контакты -если питание есть ,то на входе ПР "1"(напряжение питания ПР110)-РАБОТА ,если нет питания на катушке то на входе ПР "0"- АВАРИЯ
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #512
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Какую аварию отследить-то требуется? Несрабатывание контактора или неисправности в цепи нагрузки?

  3. #513

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    используйте ,например нормально разомкнутые контакты -если питание есть ,то на входе ПР "1"(напряжение питания ПР110)-РАБОТА ,если нет питания на катушке то на входе ПР "0"- АВАРИЯ
    Отследить требуется штатное отключение двигателя от аварии двигателя, кроме давления, сухого хода и контактора, условий нет.

  4. #514
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ttimoh Посмотреть сообщение
    Отследить требуется штатное отключение двигателя от аварии двигателя, кроме давления, сухого хода и контактора, условий нет.
    Так заведите на исключающее ИЛИ сигнал с выхода (внутри проекта) и сигнал с контактов НР(пускателя) на вход ПР .если два нуля или две единицы ,то все ОК ,иначе авария .Но так вы можете проверить не столько исправность двигателя ,сколько удостоверится в подачи питания на него
    Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2013 в 18:27.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #515
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    На автомат защиты двигателя вешается дополнительный контакт. Есть контакт состояния, есть аварийный контакт. Первый определяет положение ручки автомата (вкл-откл), второй срабатывает только при отключении токовой или термической защиты. И никакого огорода с логическими блоками.

  6. #516
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Внесу свои 5 коп.
    Вот такой вот макрос для отслеживания состояния системы питания:
    FAN_PWR_CNTRL.GIF
    Выход - сигнал аварии.
    Входы:
    1,2 - контроль подачи питания на катушки пускателей(два двигателя),
    3 - контроль срабатывания контакторов (двигатели работать одновременно не могут, поэтому НО контакты пускателей включены параллельно к одному входу)
    4 - контроль состояния токовой и тепловой защит (последовательная цепь из контактов состояния автоматов защиты двигателя и питания катушек пускателей)

    Отслеживается:
    1 - подклинивание (медленное срабатывание), залипание контакторов,
    2 - срабатывание тепловой и токовой защит двигателей и катушек,
    3 - отваливание контактора при не снятом сигнале управления на катушках,
    4 - самопроизвольное срабатывание контактора без подачи управляющего сигнала.

  7. #517
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2013
    Адрес
    Домодедово
    Сообщений
    4

    Question Защита прибора от перенапряжения

    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, насколько прибор ПР110-220 устойчив к перенапряжениям в сети питания?
    Я нашёл в РЭ на ПР110, что:
    Прибор устойчив к колебаниям и провалам напряжения питания: для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.11–99.
    Однако реальные параметры сети могут отличаться от требований ГОСТ.
    Подскажите, из Вашего опыта, часто ли "горят" ПР110-220?
    Как часто Вы ставите варистор, УЗИП или другие цепи подавления перенапряжения на вход питания ПР110-220?

  8. #518
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Выход от перенапряжения не наблюдал
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #519
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    А что - слабо линейное напряжение подать
    Вопрос из класса "может ли дурак сломать стеклянный член?" - может. Вы ему чугуньевый подсуньте - он его погнёт
    Касаемо предмета - сомневаетесь - ставьте защиту. Если во вводно-распределительных шкафах она есть - смысл?
    ... хотя ... "Бережёного Бог бережёт" - говорила монашка, одевая презерватив на свечку

  10. #520
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    я дома один раз обнаружил 273 вольта, хорошо стабтилизатор ушел в защиту. Так что всякое бывает, и презирвативы на свечках рвутся...

Страница 52 из 768 ПерваяПервая ... 242505152535462102152552 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •