  1. #5181
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,566

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    На скважинах 380, пускатель, зашита МНС1 и УЗОТЭ-2У. Контроль по включенному пускателю.
    Тогда 4 жил вполне хватит: 2 жилы для питания ПР200, 2 оставшиеся для управления 2 насосами, чего здесь по-вашему не хватает?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2020 в 15:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #5182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите решение проблемы. Нужно управлять двумя скважинами наполняющими водонапорную башню. Имеем ПР200 и датчик ПД100. Наши чудики постарались и разнесли датчик и скважины на 500м закопав провод ВВГ 4*1,5 между ними. На таком расстояние идут дикие помехи. Как их отфильтровать? На что влияет постоянная времени фильтра? Инерционность системы приличная, да и точность бешеная не нужна. ПР200 нужен для организации слежения за работой скважин (не включений, аварийных отключений и тд) и уровнем (его отслеживания и если надо чтоб бил в набат), так как наличие воды очень критично. Люди по ночам хотять спать. Куры они дуры и им не объяснить почему нет воды, чуть чего сразу на тот свет.
    Сергей пожалуйста прочитайте по внимательнее мой первый пост. На башне нет помещения только технологический колодец где датчик и возможно затопление по весне. Ладно решу я как нибудь и эту проблему. Завтра выезжаю на место.Сегодня день размышления и подготовки.

  3. #5183
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,566

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Сергей пожалуйста прочитайте по внимательнее мой первый пост. На башне нет помещения только технологический колодец где датчик и возможно затопление по весне. Ладно решу я как нибудь и эту проблему. Завтра выезжаю на место.Сегодня день размышления и подготовки.
    В принципе сопротивление километра вашего провода для токовой петли незначительное, можно попробывать, если поблизости нет силовых линий и источников помех, постояную времени фильтра увеличить до 20-60 с! У меня более 20-30 м никогда не было поэтому ничего сказать не могу!
    Сейчас вроде зима, гроз и молний пока не предвидится, а до лета можно купить датчик с выходом RS485 и протоколом модбас и соответствующий провод и переделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2020 в 11:55.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #5184
    Banned
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,671

    По умолчанию

    Ну так там в трубе 380 еще силовой кабель, если я правильно понимаю.

  5. #5185

    По умолчанию

    Как я понимаю в траншею закапали трубу с водой и кабель управления, а силовой где то в другой траншее зарыт. Как всё это идёт по полю не стал уточнять.

  6. #5186
    Banned
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,671

    По умолчанию

    тогда не ясна причина наводки помех, если силового кабеля нет рядом.

  7. #5187

    По умолчанию

    С переделать провод как раз и проблема. Идёт по полю под землёй. Летом растут корма на поле. А директору ни кто не хочет говорить что лоханулись, а без него кто разрешит не сеять или копать посевы. Тут всё хитро замутили.

  8. #5188

    По умолчанию

    Завтра выезжаем на местность. Там и будем разбираться. Куда чего наводится и кто разрешил это безобразие.
    Завтра попробую добавить блок AVG-вычисление среднего значения. Инерционность системы высокая.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 10.02.2020 в 12:57.

  9. #5189

    По умолчанию

    Проблема решилась. Провод оказался не 4, а 5 жильный. Башня в 100м от курятника. Пока на землю бросили кабель до курятника, по весне закапаем. Датчик и ПР200 установили в курятнике на вводной трубе. Так что по проводу гоняем 220В, а не 4-20мА. Сутки уже отработало в штатном режиме.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 13.02.2020 в 10:19.

  10. #5190
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,566

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Проблема решилась. Провод оказался не 4, а 5 жильный. Башня в 100м от курятника. Пока на землю бросили кабель до курятника, по весне закапаем. Датчик установили в курятнике на вводной трубе. Так что по проводу гоняем 220В, а не 4-20мА. Сутки уже отработало в штатном режиме.
    220В опасное напряжение, я бы использовал =24В, кстати у меня так и работает уже наверно не менее 6 лет, правда кабель идёт "воздушкой", а расстояние примерно такое же как у вас, метров 500!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 519 из 527 ПерваяПервая ... 19419469509517518519520521 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2449
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:52
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7698
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:52
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •