    Цитата Сообщение от qqq Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Потерял шлейф для соединения ПР200 и ПРМ. Разъемы только под заказ с долгим сроком доставки. Не подскажете, где можно взять такой кабель?
    Если в магазинах электроники найти не получится, можете обратиться в наш ближайший сервисный центр https://owen.ru/servisnie_centri.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  2. #5132

    По умолчанию

    Простите за глупый вопрос, как реализовать такую задачу?
    Есть ПР114 на AI10 будет сидеть датчик температуры (условно 500П), как сделать так что бы сходной сиглан сравнивался с уставной (60С) и если вх.сигн. меньше уставки включался выход Q5.

  3. #5133
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_67 Посмотреть сообщение
    Простите за глупый вопрос, как реализоваА ть такую задачу?
    Есть ПР114 на AI10 будет сидеть датчик температуры (условно 500П), как сделать так что бы сходной сиглан сравнивался с уставной (60С) и если вх.сигн. меньше уставки включался выход Q5.
    А гистерезис вам не нужен ?
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #5134
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,460

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_67 Посмотреть сообщение
    Простите за глупый вопрос, как реализовать такую задачу?
    Есть ПР114 на AI10 будет сидеть датчик температуры (условно 500П), как сделать так что бы сходной сиглан сравнивался с уставной (60С) и если вх.сигн. меньше уставки включался выход Q5.
    В менеджере компонентов есть макросы двухпозиционного регулятора с гистерезисом и макрос нахождения значения параметра в заданном диапазоне!

    2020-01-20.png

    И макрос преобразования сопротивления в температуру для 500П.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2020 в 18:20.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В менеджере компонентов есть макросы двухпозиционного регулятора с гистерезисом и макрос нахождения значения параметра в заданном диапазоне!

    2020-01-20.png

    И макрос преобразования сопротивления в температуру для 500П.
    Только макрос 500П для ПР114 не подойдет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #5136
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,460

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Только макрос 500П для ПР114 не подойдет.
    Ну, да там нормирующий преобразователь потребуется, забыл, что ПР114 не поддерживает измерение сопротивления, для автора, это даже лучше, точнее будет и проще и макрос такой не нужен!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #5137

    По умолчанию

    Благодарю что откликнулись.

  8. #5138
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    235

    По умолчанию

    Кто подскажет. Есть модуль дискретных входов M-7051D. В нем нет возможности считать битовую маску входов. Нет такой опции. Но можно считать данные счетчика на каждом дискретном входе. Нужен макрос, который будет следить за изменением Int переменной на каждом входе. Изменилась - значит на входе была единичка.

  9. #5139
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,327

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Кто подскажет. Есть модуль дискретных входов M-7051D. В нем нет возможности считать битовую маску входов. Нет такой опции. Но можно считать данные счетчика на каждом дискретном входе. Нужен макрос, который будет следить за изменением Int переменной на каждом входе. Изменилась - значит на входе была единичка.
    Макрос?

    Захват-1.png
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  10. #5140
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    235

    По умолчанию

    Спасибо. Работает

Страница 514 из 520 ПерваяПервая ... 14414464504512513514515516 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7580
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:18
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2391
    Последнее сообщение: Вчера, 10:02
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •