  1. #5091

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    упомянутые случаи (спасибо melky и другим за примеры) и предложенные костыли (без обид, Сергей) только подтверждают первое впечатление: внешне вполне симпатичный софт содержит множество недоработок, не смотря на многолетние усилия разработчиков Возможно, впрочем, недоработок не критичных.
    Смену целевой платформы боль-мень наладили сравнительно недавно. Раньше можно было поменять только питание прибора: 220 или 24В, а перенести программу в прибор с другой конфигурацией входов/выходов было невозможно. Потом для ПР200 эта ситуация была исправлена к моей величайшей радости. Наверное, для ПР110 это исправление не сделали.

  2. #5092

    По умолчанию

    Здравствуйте, у меня вопрос такого характера.
    У меня энкодер инкрементальный 100 имп/об.
    Я написал программу овен лоджик управления тележкой но возник вопрос будет ли ПР200 работать корректно и верны мои расчёты .
    Двигатель 1470, редуктор номинальное передаточное число 25. Энкодер будет установлен на валу редуктора.а теперь расчёты 1470/25=58,8 об/мин, 58,8/60=0.98 об/сек, 0.98*100=98 Гц. Будет ли ПР200 работать корректно и считать импульсы на такой частоте?
    Спасибо!!!

  3. #5093

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сашка92 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, у меня вопрос такого характера.
    У меня энкодер инкрементальный 100 имп/об.
    Я написал программу овен лоджик управления тележкой но возник вопрос будет ли ПР200 работать корректно и верны мои расчёты .
    Двигатель 1470, редуктор номинальное передаточное число 25. Энкодер будет установлен на валу редуктора.а теперь расчёты 1470/25=58,8 об/мин, 58,8/60=0.98 об/сек, 0.98*100=98 Гц. Будет ли ПР200 работать корректно и считать импульсы на такой частоте?
    Спасибо!!!
    энкодер будет подключен на 24в,каналы А,В в вход ПР200

  4. #5094

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сашка92 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, у меня вопрос такого характера.
    У меня энкодер инкрементальный 100 имп/об.
    Я написал программу овен лоджик управления тележкой но возник вопрос будет ли ПР200 работать корректно и верны мои расчёты .
    Двигатель 1470, редуктор номинальное передаточное число 25. Энкодер будет установлен на валу редуктора.а теперь расчёты 1470/25=58,8 об/мин, 58,8/60=0.98 об/сек, 0.98*100=98 Гц. Будет ли ПР200 работать корректно и считать импульсы на такой частоте?
    Спасибо!!!
    При использовании энкодера как такового : 98*12=1176 гц
    Среднее время исполнения программы 0,85 ms.
    Логику обработки не вставишь.

    12 - коэффициент минимального числа средних циклов для гарантированного безсбойного исполнения программы (чтобы проскоков в подсчётах не было)
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  5. #5095

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    При использовании энкодера как такового : 98*12=1176 гц
    Среднее время исполнения программы 0,85 ms.
    Логику обработки не вставишь.

    12 - коэффициент минимального числа средних циклов для гарантированного безсбойного исполнения программы (чтобы проскоков в подсчётах не было)
    Я правильно понял, что работать не будет?

  6. #5096
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,596

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сашка92 Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что работать не будет?
    Правильно...
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #5097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сашка92 Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что работать не будет?
    Да.
    Энкодер нужно брать с расчётом на 20-50гц, и очень критично время выполнения программы.
    СИ8 впилите в проект, тогда всё получится. https://owen.ru/product/si8
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.01.2020 в 07:44.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  8. #5098

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Да.
    Энкодер нужно брать с расчётом на 20-50гц, и очень критично время выполнения программы.
    СИ8 впилите в проект, тогда всё получится. https://owen.ru/product/si8
    Получается надо энкодер 50imp/об,или СИ8 по 485rs передавать показания.Прочитал что СИ8 не рекомендуется работать с энкодарами пишут с си30 работа. Или какой мне лучше применять энкодер?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Сашка92; 10.01.2020 в 09:17.

  9. #5099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сашка92 Посмотреть сообщение
    энкодер будет подключен на 24в,каналы А,В в вход ПР200
    Вы будете позиционирование выполнять или что? какая точность допустима? 100 Гц в принципе не так и много, если убрать фильтрацию на входах, дальше вопрос по времени цикла программы, делал по этой теме опыты, тут есть информация https://youtu.be/qC5uuBg-eBc
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #5100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вы будете позиционирование выполнять или что? какая точность допустима? 100 Гц в принципе не так и много, если убрать фильтрацию на входах, дальше вопрос по времени цикла программы, делал по этой теме опыты, тут есть информация https://youtu.be/qC5uuBg-eBc
    Ну впринципе да, просто тележка поедет вперёд на 400 imp замедлится на 500 остановиться ну и потом впринципе назад по такой же схеме.да конечно можно было просто си30 но там много положений останова.А что сказать на счёт точности особо не большая до 10см пределы
    Спасибо

Страница 510 из 538 ПерваяПервая ... 10410460500508509510511512520 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7823
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:16
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2590
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 22:13
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •