    Скажите пожалуйста, как работает команда 0х10 в ПР200? Есть 30 регистров, целочисленные с адресами от 100-130 у всех стоит отправка по событию раз в 1с. Почему он не отправляет все данные одно командой? Или такое в ПР200 невозможно?1.JPG2.JPG

  2. #4962
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,386

    По умолчанию

    Что-то мне сдается, что ПР еще не поддерживает групповые запросы являясь мастером. Вроде была такая инфа на форуме.

  3. #4963

    По умолчанию

    Не могу сообразить, как ограничить ввод уставки с экрана? К примеру, уставка температуры может быть от 45 до 85. ВВод с экрана понятен, но я могу менять только входную переменную и ограничить ее програмно никак не получается...

  4. #4964
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,386

    По умолчанию

    Ограничение настраивается в настройках переменной экрана. Когда на экран поставите переменную, в ее свойствах есть пункт "Диапазон"
    Контроль - Да, Максимум и Минимум

  5. #4965

    По умолчанию

    Прошу прощения. Увидел в настройках. Спасибо.

  6. #4966

    По умолчанию

    Подскажите, почему в режиме slave (пр200) сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных? Надо иметь возможность сброса счетчика как с ипп120, так и с пр200. Сетевую переменную сделал int, затем преобразую bool.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 111.jpg (247.2 Кб, Просмотров: 11)

  7. #4967
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,336

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Подскажите, почему в режиме slave (пр200) сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных? Надо иметь возможность сброса счетчика как с ипп120, так и с пр200. Сетевую переменную сделал int, затем преобразую bool.
    Так сделали разработчики ...
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #4968

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Подскажите, почему в режиме slave (пр200) сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных? Надо иметь возможность сброса счетчика как с ипп120, так и с пр200. Сетевую переменную сделал int, затем преобразую bool.
    Нет смысла тратить сетевой трафик на всего 1 бит, когда можно передать в одном регистре 16 бит, разложить их в логике и использовать так же.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #4969

    По умолчанию

    Ясно. Значит то, что я сделал вполне нормально.

  10. #4970
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, для организации удалённого включения/отключения подсветки дома с телефона хватит только модема ПМ01, антенны для модема и реле ПР200 с RS-485? И что нужно для организации обратной связи ("включено/выключено") на телефон?

Страница 497 из 501 ПерваяПервая ... 397447487495496497498499 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7480
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:42
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 10:54
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •