Страница 496 из 501 ПерваяПервая ... 396446486494495496497498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,960 из 5009

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4951

    По умолчанию

    Добрый день. Как можно организовать циклическое реле на 14 выходов на базе ПР200-220 + ПРМ220.1. Длина импульса - 0,2 сек; Время между импульсами - 120 сек; Время цикла - 19 мин. Т.е. поочередно появляются сигналы на дискретных выходах с 1-го по 14-й (как бегущие огни), затем пауза(время цикла) и снова повторяется цикл. Эти параметры (длина импульса, время между импульсами, время цикла) меняются с экрана ПР200? Может у кого-то есть какие-то наработки?

  2. #4952
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день. Как можно организовать циклическое реле на 14 выходов на базе ПР200-220 + ПРМ220.1. Длина импульса - 0,2 сек; Время между импульсами - 120 сек; Время цикла - 19 мин. Т.е. поочередно появляются сигналы на дискретных выходах с 1-го по 14-й (как бегущие огни), затем пауза(время цикла) и снова повторяется цикл. Эти параметры (длина импульса, время между импульсами, время цикла) меняются с экрана ПР200? Может у кого-то есть какие-то наработки?
    Неоднократно подобное обсуждалось: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27724&page=2
    Вот "подрихтовал" под ваши хотелки, уставки на экран вывести для редактирования думаю проблем не составит, надеюсь сможете!

    Циклическое реле.PNG

    Или так:

    Циклическое реле_2.PNG

    Или так:

    Циклическое реле_3.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2019 в 13:34.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #4953

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Неоднократно подобное обсуждалось: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27724&page=2
    Вот "подрихтовал" под ваши хотелки, уставки на экран вывести для редактирования думаю проблем не составит, надеюсь сможете!

    Циклическое реле.PNG

    Или так:

    Циклическое реле_2.PNG

    Или так:

    Циклическое реле_3.PNG
    Огромное спасибо Сергей0308 за толчек, вот, что у меня получилось:
    Вложения Вложения

  4. #4954

    По умолчанию

    Может посмотрите на предмет оптимизации кода?Снимок1.PNG
    Снимок2.PNG
    Снимок3.PNG
    Последний раз редактировалось Pvalp; 07.10.2019 в 11:35.

  5. #4955

    По умолчанию

    Добавил детектор заднего фронта между генератором импульсов и счетчиком - намного лучше получилось:Снимок4.PNG
    Последний раз редактировалось Pvalp; 07.10.2019 в 14:44.

  6. #4956
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добавил детектор заднего фронта между генератором импульсов и счетчиком - намного лучше получилось:Снимок4.PNG
    Так Вы практически ничего и не изменили, что я предлагал, что там комментировать?!
    И Вам вроде надо было поочерёдно на 14 нагрузок сигналы подавать, тогда, мне так кажется, Вы странно выходы задействовали, короче, так как нагрузки коммутируются последовательно(не одновременно), для этого вполне достаточно и 8 выходов, например можно 8-ой выход использовать для переключения двух групп нагрузок по 7 штук в каждой группе, как раз 14 получается, сколько Вы хотели, или планы резко меняются?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.10.2019 в 19:26.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #4957

    По умолчанию

    Добрый день Коллеги. Подкинули задачку. Есть задачик сигнала 0-10 вольт( с этого форума) применяем для управления вентилятором. Возникла необходимость сделать что то типа "индикатор работы". Что то похожие на шкалу из "**********" Количество сегментов 10. Максимум 10 (*) а при минимум 1(*)
    Как я понимаю: Берем "уставку" сравниваем на равенство с сигналом из задачика и Bool зажигает сегмент(*)
    Есть ли другие варианты, может кто то что то делал подобное?

  8. #4958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день Коллеги. Подкинули задачку. Есть задачик сигнала 0-10 вольт( с этого форума) применяем для управления вентилятором. Возникла необходимость сделать что то типа "индикатор работы". Что то похожие на шкалу из "**********" Количество сегментов 10. Максимум 10 (*) а при минимум 1(*)
    Как я понимаю: Берем "уставку" сравниваем на равенство с сигналом из задачика и Bool зажигает сегмент(*)
    Есть ли другие варианты, может кто то что то делал подобное?
    В смысле? Сигнал 0-10В надобно отобразить в виде звёздочек? Я бы тогда преобразовал сигнал с задатчика из float в int и вывел бы на экран в виде динамического текста, где 0 -- пустая строка, 1 -- "*", 2 -- "**" и т.д.

  9. #4959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так Вы практически ничего и не изменили, что я предлагал, что там комментировать?!
    И Вам вроде надо было поочерёдно на 14 нагрузок сигналы подавать, тогда, мне так кажется, Вы странно выходы задействовали, короче, так как нагрузки коммутируются последовательно(не одновременно), для этого вполне достаточно и 8 выходов, например можно 8-ой выход использовать для переключения двух групп нагрузок по 7 штук в каждой группе, как раз 14 получается, сколько Вы хотели, или планы резко меняются?
    Нет, просто железо готовое уже стоит, программа слетела, а автора программы нет. Пришлось по-новой восстанавливать по алгоритму работы устройства. А насчет переключения 8-м выходом на вторую группу очень дельная мысль. Если-бы делалось все сначала, то так бы и сделал.
    Это было-бы так:Снимок5.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Pvalp; 08.10.2019 в 13:18.

  10. #4960

    По умолчанию

    Dan75 спасибо. Тоже не плохой вариант. Заказчику будет из чего выбрать.

Страница 496 из 501 ПерваяПервая ... 396446486494495496497498 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7479
    Последнее сообщение: Вчера, 09:59
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2358
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 10:54
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •