Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег Кравцов Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня. Работает ли ПР 200 с ПМ01? Могу ли я опросить ПР 200 через этот модуль для вывода в СКАДА? Есть ли примеры реализации?
    Спасибо
    Добрый день. Посмотрите в сторону облачного сервиса и модемов для него https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=67.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #4932

    По умолчанию

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять, как ПР200 в режиме мастер, отправлять значения переменных, которые используются в основной программе, в другое устройство по RS-485. Как выбрать переменную для отправки, там только можно создать сетевую переменную.

  3. #4933

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Casper17 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять, как ПР200 в режиме мастер, отправлять значения переменных, которые используются в основной программе, в другое устройство по RS-485. Как выбрать переменную для отправки, там только можно создать сетевую переменную.
    Добрый день. Смотрите примеры по работе с шаблонами сетевых устройств https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4934

    По умолчанию

    Расскажите пожалуйста, что я делаю не так! Есть вот такие переменные, сейчас экспериментирую с тремя последними. В них происходит считывание данных со входа(сухой контакт). Хочу передавать данные на другое устройство по изменению этих данных. Данные смотрю в монитор порта. Стоит только изменить состояние одного из входов, как начинается бесконечная передача данных этой переменной и другие переменные она не передает! Почему? За что тогда отвечает галочка "Запись по изменению", я предполагал, что она передает данные, только когда меняется состояние переменной в устройстве! Или эта галочка работает совместно с функцией чтения, считывает регистр из слейв устройства и если данные не совпадают она тогда записывает? 2.JPG 3.JPG

  5. #4935

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Casper17 Посмотреть сообщение
    Расскажите пожалуйста, что я делаю не так! Есть вот такие переменные, сейчас экспериментирую с тремя последними. В них происходит считывание данных со входа(сухой контакт). Хочу передавать данные на другое устройство по изменению этих данных. Данные смотрю в монитор порта. Стоит только изменить состояние одного из входов, как начинается бесконечная передача данных этой переменной и другие переменные она не передает! Почему? За что тогда отвечает галочка "Запись по изменению", я предполагал, что она передает данные, только когда меняется состояние переменной в устройстве!
    В принципе так и должна работать, возможно сама переменная еще откуда-то изменяется, и еще, для передачи дискретных сигналов можно использовать упаковку бит, а не задействовать целочисленный под состояние вкл/выкл. Эта Ваша утилита точно работает как Slave устройство?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #4936

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Эта Ваша утилита точно работает как Slave устройство?
    Нет, она просто считывает то, что посылается в порт. Или для корректной работы нужен именно slave устройство\эмулятор?

  7. #4937

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Casper17 Посмотреть сообщение
    Нет, она просто считывает то, что посылается в порт. Или для корректной работы нужен именно slave устройство\эмулятор?
    Если она сама не шлет запросов, то норм, я обычно пользуюсь полноценным слейв эмулятором, в котором можно задать адрес устройства, тип команд, посмотреть лог обмена посылками. А где смотрите что идут постоянные запросы, может это от другого регистра или это запросы чтения соседних?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #4938

    По умолчанию

    Нет, программа чисто только считывает то, что отправляет ПР200. По моей логике ПР200 должен циклично отправлять данные по порядку. Но при старте ПР200 в мониторе порта тишина, замыкаю вход DI7 СТД-31_3 и в порт начинают идти постоянно данные {10}{06}{00}{0C}{00}{01}{8B}{48} размыкаю контакт постоянно идут {10}{06}{00}{0C}{00}{00}{4A}{88} как бы все правильно СТД-31_3 12 регистр. Вот только почему постоянно? Потом замыкаю DI6 СТД-31_2 {10}{06}{00}{0B}{00}{01}{3A}{89} и размыкаю {10}{06}{00}{0B}{00}{00}{FB}{49}. Но если сейчас опять замкнуть DI7 СТД-31_3, то ничего не происходит. И так же если замкнем DI5 СТД-31_1 будут бесконечно передаваться только его значения. Получается, что передаются только те данные, которые стоят выше в списке переменных в программе Owen logic. А если убрать галочку Запись по изменению и поставить Запуск записи переменную TRUE то передается все переменные по порядку(почти по порядку)

  9. #4939

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Casper17 Посмотреть сообщение
    Нет, программа чисто только считывает то, что отправляет ПР200. По моей логике ПР200 должен циклично отправлять данные по порядку. Но при старте ПР200 в мониторе порта тишина, замыкаю вход DI7 СТД-31_3 и в порт начинают идти постоянно данные {10}{06}{00}{0C}{00}{01}{8B}{48} размыкаю контакт постоянно идут {10}{06}{00}{0C}{00}{00}{4A}{88} как бы все правильно СТД-31_3 12 регистр. Вот только почему постоянно? Потом замыкаю DI6 СТД-31_2 {10}{06}{00}{0B}{00}{01}{3A}{89} и размыкаю {10}{06}{00}{0B}{00}{00}{FB}{49}. Но если сейчас опять замкнуть DI7 СТД-31_3, то ничего не происходит. И так же если замкнем DI5 СТД-31_1 будут бесконечно передаваться только его значения. Получается, что передаются только те данные, которые стоят выше в списке переменных в программе Owen logic. А если убрать галочку Запись по изменению и поставить Запуск записи переменную TRUE то передается все переменные по порядку(почти по порядку)
    А если вместо 06 использовать 10 функцию, можно Ваш проект посмотреть?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #4940

    По умолчанию

    Я на почту Вам сейчас отправлю проект!

Страница 494 из 768 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496504544594 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •