Страница 488 из 538 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,871 по 4,880 из 5378

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4871

    По умолчанию

    Нет, не правильно, точнее правильно, но выход у энергомеры npn, а вход пр200 - pnp.
    Можно попробовать транзистор в верхнее плечо засунуть.
    То есть вход + транзистора на +24 в. А - счётчика на дискретный(аналоговый) вход. Минус блока питания на общий аналоговый минус.
    Последний раз редактировалось bayk; 04.09.2019 в 22:02.

  2. #4872
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,753

    По умолчанию

    Если на выходе счётчика оптрон, то я проблемы не вижу, лишь бы он держал входной ток ПР и максимальное обратное напряжение было не меньше входного(24В), когда-то, довольно давно, подобный вопрос уже обсуждали в одной из тем! Спор разгорелся не на шутку, мне даже пришлось проверять на практике!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2019 в 06:18.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #4873

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если на выходе счётчика оптрон, то я проблемы не вижу, лишь бы он держал входной ток ПР и максимальное обратное напряжение было не меньше входного(24В), когда-то, довольно давно, подобный вопрос уже обсуждали в одной из тем! Спор разгорелся не на шутку, мне даже пришлось проверять на практике!
    Максимальный ток выхода счётчика 30мА. Длительность импульсов телеметрического выхода не менее 30 миллисекунд.
    Частота не более 15 Гц.
    Последний раз редактировалось Николай- ЧМЗ-Глазов; 05.09.2019 в 07:28.

  4. #4874
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,753

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Максимальный ток выхода счётчика 30мА. Длительность импульсов телеметрического выхода не менее 30 миллисекунд.
    Частота не более 15 Гц.
    Как я понимаю, Вы подключили по схеме с дополнительным нагрузочным резистором(допустим с номиналом 1 кОм) из поста #4868 и какие проблемы, кроме того что сигнал инвертируется?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #4875

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, Вы подключили по схеме с дополнительным нагрузочным резистором(допустим с номиналом 1 кОм) из поста #4868 и какие проблемы, кроме того что сигнал инвертируется?
    Я просто хотел посоветоваться, правильно ли я сделал и будет ли работать?

  6. #4876

    По умолчанию

    Большое спасибо за помощь.

  7. #4877

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Мне нужно использовать два насоса, управляемых ПР 200, таким образом, чтобы исключалось включение любого из насосов при поступлении логической 1 на вход любого из ПР 200.
    Начал разбираться с сетевыми подключениями через RS-485, но потерял уверенность, что так можно сделать.
    Подскажите, так же можно сделать?

  8. #4878
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,753

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Мне нужно использовать два насоса, управляемых ПР 200, таким образом, чтобы исключалось включение любого из насосов при поступлении логической 1 на вход любого из ПР 200.
    Начал разбираться с сетевыми подключениями через RS-485, но потерял уверенность, что так можно сделать.
    Подскажите, так же можно сделать?
    Что мешает сразу на 2 входа сигнал блокировки подать(запараллеить) и обычно сигналы стоп(блокировка - аналогичный сигнал) соответствует логическому "0", на кнопке используется размыкающийся контакт!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4879

    По умолчанию

    отсутствие свободных входов

  10. #4880
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,753

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    отсутствие свободных входов
    Есть функции записи и чтения бит, в одном регистре можно до 16 дискретных сигналов передать!
    Назначаете одно из устройств ведущим, другое будет ведомым и пишите битовую маску дискретных сигналов в другое ПР, из другого также читаете аналогичную битовую маску дискретных сигналов, всё! Используете эти дискретные сигналы для нужных вам целей, посмотрите многочисленные примеры, хотя не понятно, что здесь може быть неясным?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.09.2019 в 14:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 488 из 538 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490498 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7847
    Последнее сообщение: Вчера, 21:42
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2594
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 18:18
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •