Страница 481 из 492 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 4914

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4801

    По умолчанию

    Понял спасибо, буду разбираться!

  2. #4802

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Скажите , а не подкиненте какой нибудь проект с похожим шаблоном, ни когда с ними не сталкивался.Спасибо.
    Примеры проектов в теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #4803

    По умолчанию

    Ребят начал разбираться с проектом работы ПР200 с модуле МУ110-16К. Модуль настроилСнимок_2019_08_23_11_25_23_392.jpg, в настройках ПР200 прописал шаблон , указал адрес и скорость Снимок_2019_08_23_11_29_53_681.jpgб ,Снимок_2019_08_23_11_38_05_16.jpg использую переменную Zn_OUT2. Соединил ПР200 и модуль. Лампочка RS485 мигает значит связь есть. Замыкаю вход I_1 на пр200 -ПР200 исправно отрабатывает и зажигает светик F1 , а на модуле МУ110 молчок, выход не загораеться. Где ошибаюсь?
    Вложения Вложения

  4. #4804
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Ребят начал разбираться с проектом работы ПР200 с модуле МУ110-16К. Модуль настроилСнимок_2019_08_23_11_25_23_392.jpg, в настройках ПР200 прописал шаблон , указал адрес и скорость Снимок_2019_08_23_11_29_53_681.jpgб ,Снимок_2019_08_23_11_38_05_16.jpg использую переменную Zn_OUT2. Соединил ПР200 и модуль. Лампочка RS485 мигает значит связь есть. Замыкаю вход I_1 на пр200 -ПР200 исправно отрабатывает и зажигает светик F1 , а на модуле МУ110 молчок, выход не загораеться. Где ошибаюсь?
    Руководство на модуль нужно было внимательно читать
    Захват-1.png
    По этому должно быть так
    Захват-2.png
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  5. #4805

    По умолчанию

    Petera вы супер! заработало! Спасибо. Привет Минску, симпатичный город, был один раз с дочкой.

  6. #4806

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть ИПП120 и ТРМ212, необходимо задать с ИПП120 на трм212 уставку -23,6(например) в общем отрицательное число с запятой. Как это сделать? Сейчас я научился задавать и считывать уставку с ТРМа на ипп , задаю в INT в 4регистр, считываю в FLOAT с 4111регистра.

  7. #4807

    По умолчанию

    Здравствуйте. Можно ли задавать количество импульсов счётчика с экрана ПР200? Хотел сделать через write to FB, но там возможно только TON, TOF, Blink.

  8. #4808
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    3,970

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Можно ли задавать количество импульсов счётчика с экрана ПР200? Хотел сделать через write to FB, но там возможно только TON, TOF, Blink.
    Вы наверно для CTU хотите задавать, для остальных счётчиков можно, короче, если так, то можно так:

    CTU из CTN.png

    И можно добавить, что может быть много разных вариантов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2019 в 07:51.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4809

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы наверно для CTU хотите задавать, для остальных счётчиков можно, короче, если так, то можно так:

    CTU из CTN.png

    И можно добавить, что может быть много разных вариантов!
    Спасибо. Вроде подходит. Хочу сделать передачу киловатт/часов через облако, с возможностью изменения кол-ва импульсов от электросчётчика с экрана с корректировкой по старым показаниям.

  10. #4810
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    3,970

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Спасибо. Вроде подходит. Хочу сделать передачу киловатт/часов через облако, с возможностью изменения кол-ва импульсов от электросчётчика с экрана с корректировкой по старым показаниям.
    Да, загадочно излагаете, наверно Вам надо подсчитывать количество поступающих импульсов с импульсного выхода счётчика с возможностью корректировки с экрана? Тогда лучше использовать 32 разрядный счётчик от AI, есть в менеджере компонентов и сделать его энергонезависимым, делается если задержку на цикл заменить энергонезависимой переменной в кишках макроса!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 481 из 492 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7194
    Последнее сообщение: Вчера, 04:44
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе СПК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2275
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 14:07
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •