Страница 469 из 768 ПерваяПервая ... 369419459467468469470471479519569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,690 из 7674

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Примеры чего? Весь форум забит различными примерами.
    неуникальный ответ =) пример работы и контроля печки сауны

  2. #4682

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    неуникальный ответ =) пример работы и контроля печки сауны
    А, ну тогда можно начать с раздела "Регуляторы" и "Управляющие и регулирующие модули" в Менеджере компонентов, смотреть описание регуляторов, дальше в зависимости от того что за датчик на входе и какой регулирующий элемент на выходе. Есть текущая температура, заданная, выводится на экран, заданная может регулироваться, текущая в режиме просмотра, выбранный регулятор поддерживает или непрерывно, или в режиме вкл/выкл, с определенным гистерезисом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #4683
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Неожиданно для себя натолкнулся на вопрос.
    Аналоговые входы ПР200 имеют настройку шкалы для перевода сигнала 4...20 мА в нужный диапазон измеряемой физической величины.
    Аналоговые выходы явно такой шкалы не имеют, но в выложенном Вами примере ПИД-регулятора видно, что сигнал с выхода регулятора, перед поступлением на аналоговый выход ПР200 приводится к диапазону 0...1.
    Использую полученный с RS-485 по протоколу Modbus RTU через "прозрачный" радиомодем сигнал с датчика для его передачи исполнительному устройству посредством аналогового выхода 4...20 мА. Каким образом пропустить этот сигнал через шкалу для получения сигнала на выходе? Чтобы Вам было проще объяснять "на пальцах" - исполнительное устройство воспринимает сигнал 4...20 мА как сигнал задания давления 0...10 бар, сигнал внутри контроллера после приема - уже в этой шкале, 0...10 бар.
    Правильно ли я понимаю, что мне надо диапазон полученного сигнала перед выводом на аналоговый выход ПР200 привести к шкале 0...1? Мне надо просто разделить значение на 10?
    Последний раз редактировалось konst_smn; 05.07.2019 в 15:25.

  4. #4684

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Неожиданно для себя натолкнулся на вопрос.
    Аналоговые входы ПР200 имеют настройку шкалы для перевода сигнала 4...20 мА в нужный диапазон измеряемой физической величины.
    Аналоговые выходы явно такой шкалы не имеют, но в выложенном Вами примере ПИД-регулятора видно, что сигнал с выхода регулятора, перед поступлением на аналоговый выход ПР200 приводится к диапазону 0...1.
    Использую полученный с RS-485 по протоколу Modbus RTU через "прозрачный" радиомодем сигнал с датчика для его передачи исполнительному устройству посредством аналогового выхода 4...20 мА. Каким образом пропустить этот сигнал через шкалу для получения сигнала на выходе? Чтобы Вам было проще объяснять "на пальцах" - исполнительное устройство воспринимает сигнал 4...20 мА как сигнал задания давления 0...10 бар, сигнал внутри контроллера после приема - уже в этой шкале, 0...10 бар.
    Правильно ли я понимаю, что мне надо диапазон полученного сигнала перед выводом на аналоговый выход ПР200 привести к шкале 0...1? Мне надо просто разделить значение на 10?
    В общем да, также можно использовать макрос SCALE.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #4685
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В общем да, также можно использовать макрос SCALE.
    Спасибо за помощь! Посмотрю на макрос, возможно пригодиться более сложный алгоритм, чем просто деление - на случай ухода нуля и просто ухода показаний датчика. Калибровать на объекте нет возможности (после запуска в эксплуатацию).

  6. #4686

    По умолчанию

    Добрый день,
    купили, настроили ПР200.

    Стоит задача
    1) с внешнего мастера опрашивать состояние цифровых выходов ПР200 по RS485
    2) с внешнего мастера изменять состояние цифровых выходов ПР200 по RS485

    Мастер подключил по шине к ПР, на ПР настроил параметры RS485 (не могу понять как задать адрес в сети для ПР200)

    Вопрос в следующем:
    что конкретно мне нужно послать на ПР по RS485 чтобы решить мои задачи описанные выше.
    В качестве мастера сейчас raspberry, ума не приложу что конкретно послать в raw input, какую команду в каком формате...

    Заранее спасибо, извиняюсь за возможно дилетантские вопросы.

  7. #4687
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r.rabochiy Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    купили, настроили ПР200.

    Стоит задача
    1) с внешнего мастера опрашивать состояние цифровых выходов ПР200 по RS485
    2) с внешнего мастера изменять состояние цифровых выходов ПР200 по RS485

    Мастер подключил по шине к ПР, на ПР настроил параметры RS485 (не могу понять как задать адрес в сети для ПР200)

    Вопрос в следующем:
    что конкретно мне нужно послать на ПР по RS485 чтобы решить мои задачи описанные выше.
    В качестве мастера сейчас raspberry, ума не приложу что конкретно послать в raw input, какую команду в каком формате...

    Заранее спасибо, извиняюсь за возможно дилетантские вопросы.
    ПР работате по протоколу modbus RTU. Для начала у вас должен быть залит проект в ПР200 , где прописаны все сетевые переменные и задан сетевой адрес (по умолчанию 16) .В мастере ,который умеет работать по модбасу задаете сетевой адрес устройства и номер регистра ...и пишите или читаете эти регистры...
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #4688
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Тоже любопытно, посмотрел РЭ:

    Дискретные выходы ПР200.PNG

    Как бы не совсем понятно, точнее, совсем не понятно: писать можно, но функции только для чтения, это как???
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4689

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ПР работате по протоколу modbus RTU. Для начала у вас должен быть залит проект в ПР200 , где прописаны все сетевые переменные и задан сетевой адрес (по умолчанию 16) .В мастере ,который умеет работать по модбасу задаете сетевой адрес устройства и номер регистра ...и пишите или читаете эти регистры...
    C переменными разобрался, у каждой есть регистр.
    Допустим есть переменная, ее регистр 512.
    Что нужно послать на ПР чтобы прочитать (или записать) значение переменной?
    Последний раз редактировалось r.rabochiy; 09.07.2019 в 18:48.

  10. #4690

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от r.rabochiy Посмотреть сообщение
    C переменными разобрался, у каждой есть регистр.
    Допустим есть переменная, ее регистр 512.
    Что нужно послать на ПР чтобы прочитать (или записать) значение переменной?
    Если я правильно понимаю, мастер у Вас на распбери, для начала, рекомендую начать с Modbus Poll, там можно посмотреть формат посылки для разных запросов, и уже дальше его задать в виду raw. Примеры по сетевому обмену можно посмотреть в теме про шаблоны https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 469 из 768 ПерваяПервая ... 369419459467468469470471479519569 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •