Страница 454 из 773 ПерваяПервая ... 354404444452453454455456464504554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,540 из 7726

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4531

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Не очень понятно при чем тут модули расширения
    Это как пример квалификации консультантов. Я задал вопрос им - получил неверный ответ. Про модули расширения это пример №2 неверных ответов консультантов по их товару за крайние 2-3 недели.

  2. #4532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Кстати, а какой тип ТТР, в дискретном режиме они обычно от 3v работают.
    ттр кипприбор.jpg

    такой
    управляющий контакт 35мА, питание у меня будет 24 VDC

  3. #4533
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    ттр кипприбор.jpg

    такой
    управляющий контакт 35мА, питание у меня будет 24 VDC
    У Вас не только на управление постоянное напряжение, но и силовая часть, то есть это реле для коммутации постоянного напряжения, я применял подобные для постоянного напряжения 24 В!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4534

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день!
    Прошу помочь скорректировать программу для ПР200.
    Задача следующая.
    1) При изменении переменной ScrLF с экрана требуется включать оба выхода Q1 и Q2.
    2) Выходы Q1 и Q2 можно включать через сетевые переменные, при этом должен быть активен статус о связи с внешним управляющим ПО (CONNECTED) или включен режим DEBUG. Если связи нет - обнулять сетевые переменные DO1 И DO2.
    3) Если выходы Q1 и Q2 включены, то переменная на кране LF должна быть включена (Y).
    4) Выходы Q1 и Q2 можно включать раздельно через сетевые переменные. При этом переменная на экране ScrLF не активна.
    Написал программу, но загвоздка возникла в следующем.
    Если переменная MODE активна, активны сет. переменнные DO1 и DO2 (т.е. управление с внешнего управляющего ПО), то при выключении переменной ScrLF с экрана не могу отключить статус MODE (или отключить выходы Q1(DO1) и Q2(DO2)). Помогите советом. Спасибо!
    Ссылка на проект
    Screenshot_1.png
    Последний раз редактировалось dmitrymorro; 01.04.2019 в 11:18.

  5. #4535

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Юрий как это делали? можно глянуть вашу работу?
    Вот, как обещал.
    Primer_lcd.owl
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #4536

    По умолчанию

    здравствуйте.
    пару недель назад поднимал вопрос об измерении на ПР 200 температуры раствора датчиками 50М, и скачками температур на дисплее при перезагрузке системы, и большой погрешностью регулирования.
    После замены старого ПР 200.24.00 на новый ПР 200.24.00, скачки температуры при перезагрузке исчезли и пока что нареканий по терморегуляции нет.
    на фото С/Н ПР 200 который вызывал вопросы, может что проявится при проверке, так как при замене прибора негативные вопросы исчезли, т.е. дело было не в датчиках и наводках.
    Изображения Изображения

  7. #4537
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    пару недель назад поднимал вопрос об измерении на ПР 200 температуры раствора датчиками 50М, и скачками температур на дисплее при перезагрузке системы, и большой погрешностью регулирования.
    После замены старого ПР 200.24.00 на новый ПР 200.24.00, скачки температуры при перезагрузке исчезли и пока что нареканий по терморегуляции нет.
    на фото С/Н ПР 200 который вызывал вопросы, может что проявится при проверке, так как при замене прибора негативные вопросы исчезли, т.е. дело было не в датчиках и наводках.
    Не мое дело . Но внимательно посмотрел на дно увидел отложение солей . Где гарантия что новый ПР200 не будет себя вести через определенное время
    аналогичным образом.
    Или мне показалось ??????
    А может быть попробовать промыть 99% спиртом просушить и проверить .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.04.2019 в 15:45.

  8. #4538

    По умолчанию

    Здравствуйте
    Не могу скачать макрос из "менеджера компонентов"
    Версия ОЛ 1.13.184.17394
    ОС Виндос 7
    При выборе нужного макроса не выставляется галочка, при нажатии на "загрузить в проект" тоже ничего не происходит(.
    Что не так?

  9. #4539

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Не мое дело . Но внимательно посмотрел на дно увидел отложение солей . Где гарантия что новый ПР200 не будет себя вести через определенное время
    аналогичным образом.
    Или мне показалось ??????
    А может быть попробовать промыть 99% спиртом просушить и проверить .
    Это строительная пыль скорее всего.

  10. #4540

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Не могу скачать макрос из "менеджера компонентов"
    Версия ОЛ 1.13.184.17394
    ОС Виндос 7
    При выборе нужного макроса не выставляется галочка, при нажатии на "загрузить в проект" тоже ничего не происходит(.
    Что не так?
    Один раз видел подобное, что не так сложно сказать, какой макрос нужен? можно с ftp скачать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 454 из 773 ПерваяПервая ... 354404444452453454455456464504554 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •