  1. #4401

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не могу корректно настроить прямую терморегуляцию с помощью ПР 200 24.4.1 и 4х датчиков сопротивления 50 Ом.
    Макрос 50М скачан с онлайн базы
    Перемычки переставлены на 0-4000 Ом
    Аналоговые входы в приборе настроены на 0-4000 Ом
    Трехпроводные датчики подключены по схеме ,
    значения сопротивления проводов измерены поочередно двумя мультиметрами, значения от 0.3 до 0.6 Ом с учётом собственного сопротивления проводов щупа.
    Датчики рабочие, при изменении температуры сопротивление меняется.
    Объект терморегуляции - кубометр солевого раствора, - очень инерционная система
    Датчики распределены по разным бортам и на разной высоте. Нагрев работает по средней арифметической
    Контроль температуры произвожу аптечным ртутным термометром,

    Проблемы такие:
    -при замеряемых мультиметром значения Rпр раствор перегревается на несколько градусов выше необходимого и приходится вручную подгонять значения Rпр под показания термометра. чтобы датчик показывал что то близкое к значениям термометра, Rпр увеличил в 3 раза
    - при перезагрузке ПР 200 значения температуры могут отличаться от предперезагрузочных на 1.5-2 градуса, система повторюсь инерционная. После очередной перезагрузки значения опять прыгают.
    Используем порядка 40 таких систем, но подобные проблемы появились в последние 2 месяца.
    Что не так?
    Лучше конечно брать что-то более высокоомное, медь будет "шуметь", а учитывая что есть еще погрешность измерения, то легко может 1,5 градуса набежать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #4402

    По умолчанию

    Про погрешность и "шумность" понятно. А что менятся при перезагрузке ПР?

  3. #4403
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Про погрешность и "шумность" понятно. А что менятся при перезагрузке ПР?
    Это можно попытаться узнать, имея проект на руках.

  4. #4404

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Про погрешность и "шумность" понятно. А что менятся при перезагрузке ПР?
    Возможно среднее значение считается не корректно, данные не все накоплены, это как предположение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #4405

    По умолчанию

    Verpup а вы для тестов не выводили текущие значения и среднего на экран? Мож там абы что, и один термометр если сильно холодннее, то за счёт инерционности у вас и будет перегрев, поскольку средеее арифметическое будет занижено, и пока тот датчик не нагреется, будет жарить нагреватель. Ну и конечно 50 м это просто самые отвратительные датчики,которые можно было придумать для прки. ИМХО нужны pt1000, да ещё и в корпусах потоньше. А совсем хорошо, если в бак реально поставить смеситель.

  6. #4406

    По умолчанию

    спасибо всем за ответы и советы
    1. Юрий, буду менять на Pt 1000, хотя на большинстве ранее установленных систем с этими же датчиками таких проблем с прыжками температур не наблюдалось. Не понимаю что изменилось и может так влиять
    2. Василий Кашуба проект прикладываю
    3. bayk, значения выведены на экран, приходится по нескольким датчикам подгонять значения Rпр вручную
    Вложения Вложения

  7. #4407
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Попробуйте поставить нормирующие преобразователи:
    https://www.owen.ru/product/npt
    И если говорите процесс сильно инерционный, я бы поставил постоянную времени фильтра в настройке входов не менее 30 секунд!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #4408

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть связка ПР200 с СП315. Много сетевых переменных и булевских и целочисленных и вещественных. В итоге жуткие тормоза на отклик на панели. Как можно уменьшить время отклика?

  9. #4409

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Inches Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть связка ПР200 с СП315. Много сетевых переменных и булевских и целочисленных и вещественных. В итоге жуткие тормоза на отклик на панели. Как можно уменьшить время отклика?
    Добрый день. Не имея конкретных данных по настройкам, кол-ву переменных и сложности проекта, сказать однозначно нельзя. Решение могут быть разные от, оптимизировать кол-во переменных, сетевые настройки, проект, до ничего нельзя сделать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #4410

    По умолчанию

    Здравствуйте. ПЛК100-220. Моргает светодиод "питание". Это неисправность блока питания? Что можно предпринять как можно быстрее? Можно ли посмотреть схему внутреннего блока питания? Заранее спасибо.

Страница 441 из 774 ПерваяПервая ... 341391431439440441442443451491541 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7079
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 13:27
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10431
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 17:43
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •