  1. #4151
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Во-первых, время которое осталось досчитать при выключении питания, записывать никуда не нужно, оно должно сохраниться при условии, если сделать счётчик энергонезависимым и при повторном включении питания не делать вредных телодвижений! Так подайте импульс в один цикл на вход сброса универсального счётчика и в него запишется уставка, короче, как-то так:

    Вложение 40410

    А если кто решит изменить уставку во время отсчёта времени?
    В таких случаях делают сравнение - если новая уставка больше оставшегося времени ,то в следующем цикле ее используют ,а если меньше , то записывают новое значение и начинают отчет заново в этом цикле.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #4152

    По умолчанию

    Можно ли с экрана ПР сбрасывать триггер как с помощью нормально разомкнутой кнопки и цифрового входа?

  3. #4153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Можно ли с экрана ПР сбрасывать триггер как с помощью нормально разомкнутой кнопки и цифрового входа?
    Можно, через битовую переменную.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4154

    По умолчанию

    Ввод/вывод (boolean)? Через нее не удобно: если оставлять значение true, то единица из этой переменной все время будет на reset висеть. Чтобы ее убрать надо false ввести.

  5. #4155
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Ввод/вывод (boolean)? Через нее не удобно: если оставлять значение true, то единица из этой переменной все время будет на reset висеть. Чтобы ее убрать надо false ввести.
    Этот вопрос постоянно возникает, я так делаю:

    Сброс_2.PNG
    Вложения Вложения
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #4156
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Сергей0308 вот именно, что в счетчик должно попадать
    1. начальное значение уставки, если не было обратного отсчета (перешили ПР, начального отсчета еще не было, необходимо инициализировать счетчик)
    2. изменение уставки времени
    3. собственно сам обратный отсчет, если он происходил.

    По идее и по вашей схеме при включении питания будет записано время уставки... сейчас ПР200 пришлось на объект уже установить, так что не на чем пока проверить живьем.

    При запуске ведь EQ отработает и запишет уставку....
    Последний раз редактировалось melky; 19.12.2018 в 09:19.

  7. #4157
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 вот именно, что в счетчик должно попадать
    1. начальное значение уставки, если не было обратного отсчета (перешили ПР, начального отсчета еще не было, необходимо инициализировать счетчик)
    2. изменение уставки времени
    3. собственно сам обратный отсчет, если он происходил.

    По идее и по вашей схеме при включении питания будет записано время уставки... сейчас ПР200 пришлось на объект уже установить, так что не на чем пока проверить живьем.

    При запуске ведь EQ отработает и запишет уставку....
    Если при включении будет писаться уставка - значит неправильно сделано(что-то не так пошло) и надо блокировать запись, я раньше на 1-2 секунды блокировал! Иначе счётчик по сути перестанет быть энергонезависимым, надеюсь понятно объяснил!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #4158
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Так вот пытаюсь сделать костыль, чтобы и счетчик был энергонезависим и в него записалась уставка при включении если она не соответствует промежутку счета...

    Вот, примерно так наверное должно работать. Задержка на запись с уставки при включении питания, а если счетчик был 0, то она после задержки запишется. Ну и при наступлении нуля тоже возьмется время уставки и новый круг.
    Есть возможность проверить на железке ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось melky; 19.12.2018 в 11:03.

  9. #4159

    По умолчанию

    Как это вообще работает? Я думал, что когда нажимаешь sel, значение true начинает моргать-значит при нажатии на ok значение через ноль переходит т.е true1-sel0-true+ok=true1. Как тогда делают на сенсорных панелях кнопку сброс? Там же как-то одиночный импульс на сброс отправляется? А здесь без смены true на false с кнопок похоже ничего не сделать.

  10. #4160
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Как это вообще работает? Я думал, что когда нажимаешь sel, значение true начинает моргать-значит при нажатии на ok значение через ноль переходит т.е true1-sel0-true+ok=true1. Как тогда делают на сенсорных панелях кнопку сброс? Там же как-то одиночный импульс на сброс отправляется? А здесь без смены true на false с кнопок похоже ничего не сделать.
    Моргает - значит данная переменная находится в режиме редактирования, стрелочками вверх-вниз устанавливаем нужное значение, для булевой переменной "0" или "1" и нажимаем ОК, всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 416 из 770 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466516 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7059
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:04
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10413
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 12:26
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •