из регистров дискретных выходов можно читать) и это работает. Т.е. вы можете узнать состояние прибора (+ сетевые выходы). Если нужно управлять, то для этого есть сетевые входа.
из регистров дискретных выходов можно читать) и это работает. Т.е. вы можете узнать состояние прибора (+ сетевые выходы). Если нужно управлять, то для этого есть сетевые входа.
Значит в ОЛ в таблице адресов Модбас дискретные входы и дискретные выходы только для чтения.
Спасибо всем ответившим.
С уважением, Михаил.
можно ли сделать простое реле контроля фаз на базе ПР110 24 в
можно сделать реле наличия(пропадания) фаз,только нужно понизить напряжение и выпрямить .
электронщик до мозга костей и не только
rovki зачем ? промежуточные реле 230В переменного тока дадут возможность сделать контроль без выпрямления.
Только вопрос зачем все это лепить на ПР отбирая и так порой драгоценные входы.
Проще поставить реле для этого предназначенное и использовать только один вход ПР110, а там уже от жадности либо реле контроля подешевле, либо побогаче.
Можно и реле ,кому что нравиться ,а можно резистор ,диод и кондер.
электронщик до мозга костей и не только
или оптопары и пытаться измерять чередование фаз, но лучше это доверять специализированным реле и использовать только один вход на ПР как управляющий, а не отбирать 3 входа, да еще и занимать память программой расчета....
Для анализа чередования фаз может не хватить быстродействия ,а вот наличие\отсутствие фазы вполне.
электронщик до мозга костей и не только
rovki да, я помню про быстродействие. Учитывая, что реле контроля фаз может измерять мин/макс напряжение, чередование, % отклонение чередования, обрыв фаз.Городить это на любом ПР, даже если бы ему хватало быстродействия просто глупо. Особенно учитывая что группы входов не развязаны гальванически у реле 220 В.
Если для домашнего использования при 3-х фазном подключении контролировать только одну фазу (на которую например мы целенаправлено подключили холодильник, котел и еще что-то важное) тогда имеет смысл. Иначе дешевле купить специализированное устройство, тем более которое занимает место шириной в 1 или 2 автомата в щитке в зависимости от модели.
у меня вот есть ASP-3V3, но как его ввести в ПР без применения доп. релюшек я ума не приложу.
начинающий профессионал