Страница 399 из 768 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409449499 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 7674

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3981

    По умолчанию

    Если управлять клапаном, задвижкой, то необходимо знать какой минимальный импульс сможет выдать релейный выход ПР200 т.е. если я установлю в макросе управляющим КЗР время импульса на откр/закр 0,0000000000000000001с-понятное дело, такое маленькое значение выходное реле не выдаст, управляющий сигнал будет пропущен. Вот меня и интересует минимальное время импульса которое сможет отработать выходное реле ПР.

  2. #3982
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Если управлять клапаном, задвижкой, то необходимо знать какой минимальный импульс сможет выдать релейный выход ПР200 т.е. если я установлю в макросе управляющим КЗР время импульса на откр/закр 0,0000000000000000001с-понятное дело, такое маленькое значение выходное реле не выдаст, управляющий сигнал будет пропущен. Вот меня и интересует минимальное время импульса которое сможет отработать выходное реле ПР.
    Хорошо, зайдём с другой стороны: допустим ПР может выдать импульс продолжительностью 2 мс на катушку выходного реле, что это меняет?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3983

    По умолчанию

    В ПРке такие быстрые реле? Я думал, что менее 100мс оно просто будет пропускать.

  4. #3984
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    В ПРке такие быстрые реле? Я думал, что менее 100мс оно просто будет пропускать.
    Я предполагаю, что и 50 мс отработает, хотя согласен, надо от 100 мс рассматривать, меньше как-то несерьёзно для релейного выхода!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #3985

    По умолчанию

    Ну, вот и разобрались !!!

  6. #3986

    По умолчанию

    А давайте попросим Юрия прояснить этот момент. У меня пару раз была ситуация когда на дискретный выход попадал паразитный сигнал длительностью один цикл и реле при этом срабатывало.

  7. #3987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    А давайте попросим Юрия прояснить этот момент. У меня пару раз была ситуация когда на дискретный выход попадал паразитный сигнал длительностью один цикл и реле при этом срабатывало.
    Попробую прояснить, исходя из характеристик реле, время вкл/выкл. около 10 мс, соответственно все импульсы, короче этого времени, вы услышите в виде звукового сопровождения на катушке, сами контакты должны быть разомкнуты. Что за паразитный сигнал был в вашем случае, сложно сказать, может время цикла было больше 10 мс. Ну и для КЗР, думаю минимальные длительности импульсов будут значительно больше. Да и вообще реле не стоит эксплуатировать в таком режиме, для проверки, можно вывести переменную задающую время вкл/выкл. для блинка и зафиксировать минимальное время при котором будут замыкаться и размыкаться выходные реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #3988

    По умолчанию

    Паразитный сигнал был моим косяком. Время цикла было ~20мс

  9. #3989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Паразитный сигнал был моим косяком. Время цикла было ~20мс
    А, ну тогда все сходится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #3990

    По умолчанию

    Здравствуйте! у меня максимально глупый вопрос: практически во всех примерах и макросах на этом форуме, которые я открывал сразу высвечивается предупреждение о циклических связях! это нормально????? или в старых версиях ОЛ проекты как-то по другому реализовывались, а теперь это нормально не заработает? или это очередной бред от разработчика с лишними перестраховками и эти примеры и макросы будут работать, а предупреждения надо игнорировать?

Страница 399 из 768 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409449499 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6981
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3