Страница 397 из 768 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407447497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 7674

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3961

    По умолчанию

    Хочу сделать управление освещением через ПР200, с тем, чтобы некоторые из кнопок работали просто как триггер (а-ля проходные выключатели), а некоторые помимо этого при длительном (или многократном) нажатии выполняли бы действие "отключить выходы №...." . Такое, думаю, делали уже?

  2. #3962

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bober Посмотреть сообщение
    Хочу сделать управление освещением через ПР200, с тем, чтобы некоторые из кнопок работали просто как триггер (а-ля проходные выключатели), а некоторые помимо этого при длительном (или многократном) нажатии выполняли бы действие "отключить выходы №...." . Такое, думаю, делали уже?
    Добрый день, делали, и даже где-то в темах выкладывали различные варианты, нужно поискать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3963
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bober Посмотреть сообщение
    Хочу сделать управление освещением через ПР200, с тем, чтобы некоторые из кнопок работали просто как триггер (а-ля проходные выключатели), а некоторые помимо этого при длительном (или многократном) нажатии выполняли бы действие "отключить выходы №...." . Такое, думаю, делали уже?
    Вот petera и rovki подобное в текущей теме делали: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=293
    В принципе подобное часто встречалось в разных темах:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=13
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=17
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.10.2018 в 21:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #3964
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    делал только на однократное короткое нажатие управление светом. При длинном нажатии вкл/выкл дополнительной функции.

    делать многократные нажатия некрасиво, через полгода помнить не будешь что где и как включается...

  5. #3965

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Попробуйте отключить цифровую подпись.
    попробовал отключить,
    но это отключение влияло только на установку новых не подписаных,

    ну в общем ничего не изменилось, в диспетчере устройств висит значек PR200 с восклицательным знаком.

    Что можно сделать?

    PS речь о установке драйвера USB для ПР200.

  6. #3966

    По умолчанию

    Всем привет! Спрошу тут. Из разряда "денег нет, но Вы держитесь там". Есть деаэратор атмосферного типа. В нем необходимо контролировать уровень воды. Есть ПР200. Конечно, логично применить дифф. датчик давления типа Сафир ДД. Но поскольку денег нет, его ни кто не купит. Однако в закромах обнаружились два овеновских датчика давления ПД100И на 0,1МПа. Есть идея: один датчик установить вверху бака деаэратора (паровое пространство), второй внизу (нижняя точка). Затем в ПР200 от показаний нижнего датчика вычесть показания верхнего и умножить разность на некоторый коэффициент для получения значения уровня в процентах. Делал ли кто-нибудь подобное?
    Последний раз редактировалось stanislau; 02.11.2018 в 06:40.

  7. #3967
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Всем привет! Спрошу тут. Из разряда "денег нет, но Вы держитесь там". Есть деаэратор атмосферного типа. В нем необходимо контролировать уровень воды. Есть ПР200. Конечно, логично применить дифф. датчик давления типа Сафир ДД. Но поскольку денег нет, его ни кто не купит. Однако в закромах обнаружились два овеновских датчика давления ПД100И на 0,1МПа. Есть идея: один датчик установить вверху бака деаэратора (паровое пространство), второй внизу (нижняя точка). Затем в ПР200 от показаний нижнего датчика вычесть показания верхнего и умножить разность на некоторый коэффициент для получения значения уровня в процентах. Делал ли кто-нибудь подобное?
    Не так давно датчик дифдавления покупали 0-6,3 кПа и вот посмотрел цены на ПД100И и хочу заметить, что разница в цене составляет менее двух тысяч рублей(можете прикинуть его цену), как Вы посчитали большую разницу мне не понятно и у нас бывает в деаэраторе при пуске-остановке котлов создаётся разрежение, это надо учитывать и я тоже так хотел высчитывать разницу показаний двух датчиков, пока не нашли датчик дифдавления по цене примерно как два датчика избыточного давления от овен, сейчас уровень показывает нормальный, но в работе ещё не пробовали, начальники ждут холодов(лёгких путей не ищут). А так в принципе можно высчитать разницу давлений двух датчиков и определить уровень, так как величина избыточного давления в деаэраторе небольшая.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #3968

    По умолчанию

    Можно сделать так. На AI1 нижний датчик, на AI2 верхний. При указанных настройках аналоговых входов переменная PRESS будет в см. водного столба.

    2018-11-02_07-06-48.png

    И не забудьте переставить джампера на плате аналоговых входов.

  9. #3969

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Можно сделать так. На AI1 нижний датчик, на AI2 верхний. При указанных настройках аналоговых входов переменная PRESS будет в см. водного столба.

    2018-11-02_07-06-48.png

    И не забудьте переставить джампера на плате аналоговых входов.
    В данном случае джампера как раз трогать не надо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #3970

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    обнаружились два овеновских датчика давления ПД100И на 0,1МПа. Есть идея: один датчик установить вверху бака деаэратора (паровое пространство), второй внизу (нижняя точка). Затем в ПР200 от показаний нижнего датчика вычесть показания верхнего и умножить разность на некоторый коэффициент для получения значения уровня в процентах.
    Так в принципе можно если точность поддержания уровня в деаэраторе допустить небольшой, если 100мм отклонения уровня не имеет значения. Легко посчитать какой маленький дифференциальный сигнал получите от изменения столба воды на датчике 0,1Мпа.

Страница 397 из 768 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407447497 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6981
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)