Страница 388 из 768 ПерваяПервая ... 288338378386387388389390398438488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,880 из 7674

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3871
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    И что, что в ПР переменная 32 бита ? у вас она порезалась в самом ПР еще ДО передачи в Scada, так как передаете один регистр 16 бит.
    Если хотите, чтобы не резалось, еще в программе ПР разделите переменную на две сетевых со смещением старших разрядов...

  2. #3872
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Ну, то есть одним регистром не обойтись?
    Так я в принципе и сделал, перевожу во float. Но таким "макаром" у меня не хватает сетевых переменных на все линии...а облако не умеет создавать их и оперировать в одном уравнении несколькими переменными.
    Есть мысль использовать "тупо для счетчиков" МВ110, а расчеты делать в ПР200, но можно ли передавать переменные слэйва на 2 мастера, чтобы МВ110 посылал счетчики и на ПМ210 и на ПР200?

  3. #3873
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Вот почитайте.
    Не нашел этого функционала в ОЛ. Я про настройку перехода между экранами. У меня 1.12.
    Изображения Изображения

  4. #3874
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Ну, то есть одним регистром не обойтись?
    Так я в принципе и сделал, перевожу во float. Но таким "макаром" у меня не хватает сетевых переменных на все линии...а облако не умеет создавать их и оперировать в одном уравнении несколькими переменными.
    Есть мысль использовать "тупо для счетчиков" МВ110, а расчеты делать в ПР200, но можно ли передавать переменные слэйва на 2 мастера, чтобы МВ110 посылал счетчики и на ПМ210 и на ПР200?
    В ПР200 2 сетевых интерфейса, один можно ведущим сделать для МВ110, другой ведомым и отдать ПМ210 для облака и мастер(ведущий) должен быть в сети(RS485) один!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #3875
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В ПР200 2 сетевых интерфейса, один можно ведущим сделать для МВ110, другой ведомым и отдать ПМ210 для облака и мастер(ведущий) должен быть в сети(RS485) один!
    А, дааа, Мастер же один. Нужен модуль ввода тоже с двумя интерфейсами, скажем LAN и 485, а таких вроде нету.
    Значит нужно еще одно ПР200...
    А если оба интерфейса сделать слэйвами, то это ведь добавит 64 регистра сетевых переменных проекту, но для передачи переменных в Облако со второго интерфейса, его надо будет заводить отдельным прибором?
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 13.09.2018 в 14:12.

  6. #3876
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Значит нужно еще одно ПР200...
    А если оба интерфейса сделать слэйвами, то это ведь добавит 64 регистра сетевых переменных проекту, но для передачи переменных в Облако со второго интерфейса, его надо будет заводить отдельным прибором?
    Я не осведомлён о Вашем проекте, в принципе все интерфейсы можно сделать ведомыми и через ПМ210 облаку отдать, а с облака писать в нужные регистры, но если связь пропадёт - хана конструктору!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #3877

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Не нашел этого функционала в ОЛ. Я про настройку перехода между экранами. У меня 1.12.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29366

  8. #3878
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я не осведомлён о Вашем проекте, в принципе все интерфейсы можно сделать ведомыми и через ПМ210 облаку отдать, а с облака писать в нужные регистры, но если связь пропадёт - хана конструктору!
    Воу-воу, прикольная идея, но как это сделать? Вручную я знаю, как писать в регистры из облака, а вот как это сделать автоматом, чтобы счетчик с МВ110 передавался через облако в ПР200? Разве это сейчас осуществимо?

    По-моему это все еще в планах: "Проброс из Slave в Slave" - оно ведь?

  9. #3879
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Благодарствую!

  10. #3880
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я не осведомлён о Вашем проекте
    Да он пока элементарный. Линия розлива, 1й датчик на подаче тары, 2й - на наклейке этикетки, 3й на конвейере ГП считает коробки, ну и тумблер, чтобы ПР200 знало сколько бутылок суют в коробку (8 или 10, 10 или 12 на разных линиях).
    Пр200 считает сигналы датчиков (передает 3 float счетчика в облако), считает брак тары и этикеток (передает разницу Сч1 и Сч2 со Сч3*бутылок_в_коробке - 2 int переменных).
    Все это должно делаться на 8 линиях. Но переменных в одной ПР200 хватило только на 7, и то я урезал по 1 переменной на каждой линии.

    Есть еще такая фишка, что одновременно могут лить не более 4 линий. Вот сейчас задумался, как это использовать.

Страница 388 из 768 ПерваяПервая ... 288338378386387388389390398438488 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6981
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •