  1. #3801
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    1. Да
    2. flash, без батарейки.
    3. а что уже есть, и чем не устраивает?
    4. есть бит контроля связи-"Статутс", читать Help "Настройка прибора-> Интерфейсы->RS485 режим мастер".
    По 1, 2. Когда я записываю значение сетевой переменной, то пишу в ОЗУ, при пропаже питания - значение пишется во флэш?
    Как понимаю, скорее всего во флэш пишется только при пропаже питания, иначе ресурс исчерпался бы быстро при циклической записи.
    По 3 - При работе с целочисленными значениями считаю моторесурс в часах - это максимум 7.5 лет. Не знаю, может и больше понадобится. Потому по максимуму собираю возможные варианты реализации решения.
    По 4 - Как Вы могли прочитать в моем вопросе - ПР200 используется в режиме Slave, поэтому предлагаемое Вами решение не подходит. В таких случаях обычно использую косвенные способы контроля потери связи, уже не первый десяток лет , такие, как, например, предлагающаяся посылка из ведущего устройства единичного бита, периодически обнуляемого в ведомом устройстве. Или все же есть что-то и для режима ведомого?

  2. #3802
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    konst_smn
    1 и 2 - по пропаже питания происходит запись а не в цикле, дополнительно ничего придумывать не надо.
    3 - вам 32 бита на 7,5 лет это вы что там, миллисекунды сохраняете что ли ? разделите на сек. мин, часы, дни устанете года считать... 4 лярда значение переменной все таки. Или вы чем 7,5 лет насчитали ?
    4. самостоятельно, пишите в ПР переменную, в ПР ее сбрасывайте так и контролируйте.

  3. #3803
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    konst_smn
    3 - вам 32 бита на 7,5 лет это вы что там, миллисекунды сохраняете что ли ? разделите на сек. мин, часы, дни устанете года считать... 4 лярда значение переменной все таки. Или вы чем 7,5 лет насчитали ?
    Считал 7.5 лет часами на 16-битовой беззнаковой переменной, которую без дополнительных усилий дает счетчик.
    Дело в том, что переменная этого типа без проблем индицируется на экране ПР200, в проекте есть еще СП307, там 32-битное число без проблем индицируется.
    Хотелось бы подсчитать побольше часов. Если нетрудно, дайте ссылку на 32-битный вариант. Знаете, не хочется сделать что-то топорное и некрасивое, поэтому и собирается максимум информации.

  4. #3804

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Считал 7.5 лет часами на 16-битовой беззнаковой переменной, которую без дополнительных усилий дает счетчик.
    Дело в том, что переменная этого типа без проблем индицируется на экране ПР200, в проекте есть еще СП307, там 32-битное число без проблем индицируется.
    Хотелось бы подсчитать побольше часов. Если нетрудно, дайте ссылку на 32-битный вариант. Знаете, не хочется сделать что-то топорное и некрасивое, поэтому и собирается максимум информации.
    Можно использовать 32 бита без проблем, один из вариантов 2 CTN последовательно, с энергонезависимостью, либо через сумму +1 к переменной.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #3805
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    большая часть ссылок умерло от времени, смотрите в онлайн базе. 4294967295/24/365 = 490293 ЛЕТ если вы будете 32-х битной переменной считать часы...
    Это до пенсии не одному поколению

  6. #3806
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Можно использовать 32 бита без проблем, один из вариантов 2 CTN последовательно, с энергонезависимостью, либо через сумму +1 к переменной.
    Идея понятная, спасибо. Ну раз царских путей к геометрии нет (как говаривал Архимед), буду сам оттачивать решение .
    Ваш макрос в онлайн базе есть.
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    большая часть ссылок умерло от времени, смотрите в онлайн базе. 4294967295/24/365 = 490293 ЛЕТ если вы будете 32-х битной переменной считать часы...
    Это до пенсии не одному поколению
    Спасибо, действительно, есть же онлайн база. Там есть макрос на 32 битовый счетчик, но в примечании - значение счетчика не является энергонезависимой переменной (:. Будем разбираться.

  7. #3807
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    мой макрос. Входные переменные равны выходным и энергонезависимы. Можно сбрасывать отдельно по битовой маске счетчики.
    делался не совсем для времени, но применять можно и со временем, в настройках макроса настраиваются значения до которых считать каждый выход до сброса.
    В общем разберетесь.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  8. #3808
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Можно использовать 32 бита без проблем, один из вариантов 2 CTN последовательно, с энергонезависимостью, либо через сумму +1 к переменной.
    Пришел к выводу, что меня устраивает вариант с двумя счетчиками последовательно и сохранением при этом энергонезависимости, он и пойдет в проект. Считать будет 7.5 лет, больше усложнять, наверное, не имеет смысла - в инструкции будет прописана процедура сброса времени учета кнопками ПР200.

  9. #3809

    По умолчанию

    Здравствуйте! подскажите мне нужно прм-24 поставить на расстоянии 1м от пр-200. как удлиннить провод? Сигнал не ухудшится?

  10. #3810

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чесноков Александр Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! подскажите мне нужно прм-24 поставить на расстоянии 1м от пр-200. как удлиннить провод? Сигнал не ухудшится?
    Добрый день, скорее всего никак, может стоит использовать модуль расширения по RS-485 в таком случае?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 381 из 768 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391431481 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •