Страница 376 из 775 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378386426476 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,760 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3751
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    ПРку подключал к скаде на этих настройка - она все видит, А панель запрашивает вот что...
    Новый рисунок (4).bmp
    единственное ну могу понять что она хочет, наверно запрашивает ПРук

  2. #3752
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    у вас панель долбится в адрес 2, с чего бы ?

    Part of Data Package Description Value
    02 Slave address 0x02 (2)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    00 C8 Starting address 0x00C9 (201)
    00 01 Quantity 0x0001 (1)
    05 C7 CRC 0x05C7 (1479)

    и регистр у вас 201 в десятичном, а должен быть 513, если адрес +1

    вот мой пример опроса по 1-му адресу
    Part of Data Package Description Value
    01 Slave address 0x01 (1)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    02 00 Starting address 0x0201 (513)
    00 09 Quantity 0x0009 (9)
    84 74 CRC 0x8474 (33908)

    Вам надо наверное указывать 40513 регистр вероятно... или 40512
    Последний раз редактировалось melky; 08.05.2018 в 14:16.

  3. #3753
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    все норм, я поменял и в панели и в ПРке, так задумано в проекте...

  4. #3754

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    ПРку подключал к скаде на этих настройка - она все видит, А панель запрашивает вот что...
    Новый рисунок (4).bmp
    единственное ну могу понять что она хочет, наверно запрашивает ПРук
    Добрый день, попробуйте увеличить время ожидания 4mSec->(10-20)mSec
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #3755
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    ставил 15, 20mSec, не заработало

    пишет - No reply from PLC within Timeout period.

  6. #3756
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    на что влияет конфигурация в MB Parity Bit (none-even-odd)?
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 08.05.2018 в 14:17.

  7. #3757
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Адрес регистра проверьте, а то кроме адреса, о смене которого вы забыли упомянуть вы похоже и про адрес регистра умолчали

  8. #3758
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Извиняюсь, тогда не понял о каком регистре Вы говорите, там по другому ни как, см. фото...
    Новый рисунок (6).bmp,Новый рисунок (7).bmp

  9. #3759
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    так вот offset установите 512
    Ну и вам это не очень поможет если вы будете пытаться читать штатные регистры ПР200 там адреса будут несколько иными, ну или если у вас можно настраивать в панели разную адресацию на разные запросы...

    Я вам выше написал свой пример рабочего запроса 9-ти регистров начиная с 512 побайтно...

  10. #3760
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    все, увидел, спасибо...
    но не помогло, он контроллер не видит(

Страница 376 из 775 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378386426476 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права