Страница 368 из 775 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378418468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3671

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Гоните в шею "менеджера" кто это придумал.Остановку сделали не просто так. Скорее это нужно для движков. Движки работают в режиме пуск стоп. Даже если это через ЧП подключитесь к контактам пуск стоп и сделайте пуск стоп через 5 секунд. Мне интересно сколько выдержит ЧП таких издевательств. И кто быстрее сгорит ПЧ или Двигатель.
    PS Если вашего "менеджера" не устраивает скорость то пусть берут новый аппарат с другой производительностью. Через это проходили на баночной линии.
    Спасибо за совет, но этот "менеджер" я и есть. производительность мешкозашивки сейчас три упаковки в минуту, нужно четыре-пять)))

  2. #3672

    По умолчанию

    https://yadi.sk/d/kHjiasQQ3Tiwkb кому интересно можете посмотреть проект, может нейдете баг, буду очень благодарен
    Последний раз редактировалось Сергей Хаб; 25.03.2018 в 08:55.

  3. #3673

    По умолчанию

    тоже самое в железе 20180325_085114.jpg

  4. #3674
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Хаб Посмотреть сообщение
    https://yadi.sk/d/kHjiasQQ3Tiwkb кому интересно можете посмотреть проект, может нейдете баг, буду очень благодарен
    Если хотите чтобы помог, напишите подробное ТЗ, а ещё лучше временные диаграммы входов/выходов.

  5. #3675

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Если хотите чтобы помог, напишите подробное ТЗ, а ещё лучше временные диаграммы входов/выходов.
    С подробным ТЗ будет сложновато. По поводу временных диаграмм входов/выходов не понимаю как это может решить проблему, т.к процесс зашивки зависит от набора веса дозатором, время набора веса дозатором зависит от загруженности линии и постоянно меняется. Опишу суть проблемы. Необходимо реализовать работу полуавтоматической мешкозашивочной машины. По входам сигналы приходят с оптического диффузного датчика через промежуточное реле (вход I 2 – дает сигнал в программу о наличии мешка на горловинообразователе и возможности запуска цикла зашивки), далее с механической педали оператора поступает сигнал (вход I 1- замыкание контакта подает сигнал в пр200 о начале цикла зашивки), по выходу Q1 подается сигнал на промежуточное реле, которое зажимает пневмозахват мешка и по выходу Q2 подает сигнал в весовую дозатор о возможности начала сброса продукта в мешок. Далее после набора веса весовой дозатор по входу I3 подает сигнал в пр200 о том что вес набран, на выходе Q1 появляется «0» пневмозахват мешка разжимается, мешок падает на транспортер который по таймеру включается по выходу Q7 , далее мешок следует по транспортеру до оптического датчика швейной машинки, сигнал с которого по входу I5 дает команду в пр200 подать питание на выход Q4, который включает через промежуточное реле контактор швейной машинки, происходит процесс зашивки, как только опт. датчик фиксирует отсутствие мешка, по выходу Q4 питание снимается, по выходу Q6 подается питание на обрезчик нити. Алгоритм работает нормально, если питание по входу I1 подается после снятия питания с выхода Q4, те после окончания зашивки мешка, в этом случае получается простой весового дозатора процентов на 30. Если же процесс ускорить и подавать сигнал на вход I1 о возможности начала формирования нового мешка и сброса продукта до момента окончания зашивки мешка (по выходу Q4 будет подаваться питание), то каким то волшебным образом с Q4 питание пропадает и процесс зашивки мешка обрывается. Мы пробовали отделить питающую цепь отвечающую за зашивку мешка через дополнительный блок питания, результат остался прежним, пробовали подать сигнал с оптического датчика швейной машинки в пр200 через аналоговый вход так же безрезультатно. Но "собака" все равно где то зарыта.

  6. #3676
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Снимок.PNG
    Тогда вопросы по программе. У вас выходы Q1 и Q2 управляют зажимом мешка, Q1 зажимает, а Q2 разжимает мешок. Почему через 1 секунду, после зажима мешка, приходит команда на разжатие, при этом команда на зажим не выключена?

  7. #3677
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Это ваша программа, просто я ваши Д-тригеры, используемые как RS-тригеры, заменил на RS-тригеры.

  8. #3678

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Снимок.PNG
    Тогда вопросы по программе. У вас выходы Q1 и Q2 управляют зажимом мешка, Q1 зажимает, а Q2 разжимает мешок. Почему через 1 секунду, после зажима мешка, приходит команда на разжатие, при этом команда на зажим не выключена?
    Q2 это сигнал в весовой дозатор о готовности к разгрузке, поэтому через 1 сек. на него подается "1", из за конструкции пневматического распределителя питание на разжим подавать не нужно.

  9. #3679

    По умолчанию

    Сегодня изолировали коммутируемое пр200 напряжение 24в от схемы весового дозатора через промежуточные реле, проблема не ушла.

  10. #3680
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Хаб Посмотреть сообщение
    Q2 это сигнал в весовой дозатор о готовности к разгрузке, поэтому через 1 сек. на него подается "1", из за конструкции пневматического распределителя питание на разжим подавать не нужно.
    А в коментариях совсем другое.Снимок.PNG

Страница 368 из 775 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378418468 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45