Страница 358 из 768 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368408458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,580 из 7674

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Laffa Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, имеется ПР220+МК110+МК110+МК110+МВ110+МВ110. Подключено по RS-485, нет опроса от блоков к ПР. Скорость 9600, ПР200 мастер, перемычки проверял+в настройке выставлено, протокол обмена RTU. На МВ тоже указывал RTU. Доп. блоки настраивал через "Конфигуратор М110" и имеют адрес соответственно 16, 17, 18, 19, 20. В ПР200 настраивал по шаблонам. Период опроса 1000 мс, таймаут 10 мс. На конечном МВ110 установлен резистор 107 Ом. Где допущена ошибка?Вложение 34422Вложение 34423
    Добрый день, с таким количеством модулей, скорее всего проблема в нехватке времени на опрос, почему Вы выбрали такую низкую скорость, в самих шаблонах внесены переменные которые Вам могут и не понадобиться, рекомендую проанализировать и убрать лишнее, дабы не нагружать и так нагруженную сеть. Для проверки начните с одного модуля, и установите интервал между запросами 1-2 мс для слота, на первой картинке.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #3572

    По умолчанию

    Порекомендуйте какой выход для управления твердотельным реле лучше использовать, 4-20мА или 0-10В ?

  3. #3573
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Абсолютно без разницы. Зависит только от типа ТТР.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #3574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deliz Посмотреть сообщение
    Порекомендуйте какой выход для управления твердотельным реле лучше использовать, 4-20мА или 0-10В ?
    Тип выхода должен соответствовать типу управления Вашего реле, ну или наоборот, смотря что уже подобрано.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #3575
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deliz Посмотреть сообщение
    Порекомендуйте какой выход для управления твердотельным реле лучше использовать, 4-20мА или 0-10В ?
    Если предполагается подключать к каждому выходу только 1-2 ТТР, я бы предпочёл токовый выход, если больше - выход по напряжению!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #3576

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deliz Посмотреть сообщение
    Порекомендуйте какой выход для управления твердотельным реле лучше использовать, 4-20мА или 0-10В ?
    Для того чтобы рекомендовать, нужно знать что вы собираете.
    4-20ma более помехоустойчивый интерфейс. Ограничение по количеству последовательно соединённых ТТР : при питании 24в только 2 шт, на ТТР хх25LA при токе 20ma падение напряжения 8,3в .

  7. #3577

    По умолчанию

    Спасибо большое за рекомендации.
    Необходимо управление маломощным вентилятором и тэном.
    Буду знать что ТТР можно соединять последовательно )
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    4-20ma более помехоустойчивый интерфейс.
    Буду вкурсе, спасибо
    Последний раз редактировалось deliz; 04.12.2017 в 18:38.

  8. #3578

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, с таким количеством модулей, скорее всего проблема в нехватке времени на опрос, почему Вы выбрали такую низкую скорость, в самих шаблонах внесены переменные которые Вам могут и не понадобиться, рекомендую проанализировать и убрать лишнее, дабы не нагружать и так нагруженную сеть. Для проверки начните с одного модуля, и установите интервал между запросами 1-2 мс для слота, на первой картинке.
    Спасибо за совет, я выставил следующие настройки и опрос пошёл. Скорость 115200, период опроса 100 мс, таймаут ответа 100 мс, интервал между запросами 10 мс. Я опрашиваю с каждого доп. модуля 51 регистр и на МК отправляю 50 регистр.

  9. #3579

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Есть такая особенность, это связано с запиткой микросхемы от внешнего источника, поэтому питание от встроенного источника норм вариант, он в принципе для этого и предназначен.
    Это ещё со времён ПР114.
    Но в первых прошивках ПР200 при пропадании питания аналоговый выход сбрасывался в 0.
    Цитата Сообщение от deliz Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за рекомендации.
    Необходимо управление маломощным вентилятором и тэном.
    Буду знать что ТТР можно соединять последовательно )

    Буду вкурсе, спасибо
    Последовательно соединяются ТТР с режимом 4-20ma.
    ТТР 0-10в соединяются параллельно.

    Вентилятор вкл/откл или с регулировкой скорости?

  10. #3580

    По умолчанию

    Про параллельное соединение 0-10В это понятно.

    Вентилятор с регулировкой скорости, иначе зачем нужен аналоговый выход управления

Страница 358 из 768 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368408458 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •