Страница 357 из 775 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359367407457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3561

    По умолчанию

    помогите разобраться, запутался... полярность подключения на выход 4-20мА с внешним БП и измерителем ИТП-11.
    рисунок вложен, правильно или нет?P_20171201_113027_vHDR_On_cr.jpg

  2. #3562
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. А разве это возможно, в одной цепи: Выход-Индикатор-Датчик(входное устройство)?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3563

    По умолчанию

    ну, не датчик, ошибся, а нагрузка, вход управления...

  4. #3564
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел74 Посмотреть сообщение
    помогите разобраться, запутался... полярность подключения на выход 4-20мА с внешним БП и измерителем ИТП-11.
    рисунок вложен, правильно или нет?P_20171201_113027_vHDR_On_cr.jpg
    Вот так правильно,
    Захват-1.png
    но на ИТП-11 падает около 7В
    Не знаю какой тип датчика, хватит ли ему оставшихся 17..18 вольт для питания. Может потребуется в эту цепочку доп. блок питания включить для компенсации.
    Но у меня и так работает, датчик в цепи - ПРОМА
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2017 в 12:40.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #3565

    По умолчанию

    ок, спасибо, это если с датчиков на вход. А если это выход на управляемое устройство? выход ПР200 далее БП далее ИТП- 11 - далее вход устройства (привод, например)?

  6. #3566

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел74 Посмотреть сообщение
    ок, спасибо, это если с датчиков на вход. А если это выход на управляемое устройство? выход ПР200 далее БП далее ИТП- 11 - далее вход устройства (привод, например)?
    Считать надо.
    Сумму падений напряжения на выходе ПР200+ ИТП11+ вход привода при токе 20ma.
    Если больше 30в - то на ваш страх и риск.

  7. #3567

    По умолчанию

    У ПР200 на выходе АО ток 4...20мА при выключении ПР200 "замораживается" какой был на момент выключения. Это так специально задумано или следствие схемного решения выхода АО? Просто для моих приложений этот выход надо чтобы становился 0мА с выключенного. И приходится питать канал от питания ПР200, чтобы этого достигнуть.

  8. #3568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    У ПР200 на выходе АО ток 4...20мА при выключении ПР200 "замораживается" какой был на момент выключения. Это так специально задумано или следствие схемного решения выхода АО? Просто для моих приложений этот выход надо чтобы становился 0мА с выключенного. И приходится питать канал от питания ПР200, чтобы этого достигнуть.
    Есть такая особенность, это связано с запиткой микросхемы от внешнего источника, поэтому питание от встроенного источника норм вариант, он в принципе для этого и предназначен.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #3569

    По умолчанию

    Добрый вечер, имеется ПР220+МК110+МК110+МК110+МВ110+МВ110. Подключено по RS-485, нет опроса от блоков к ПР. Скорость 9600, ПР200 мастер, перемычки проверял+в настройке выставлено, протокол обмена RTU. На МВ тоже указывал RTU. Доп. блоки настраивал через "Конфигуратор М110" и имеют адрес соответственно 16, 17, 18, 19, 20. В ПР200 настраивал по шаблонам. Период опроса 1000 мс, таймаут 10 мс. На конечном МВ110 установлен резистор 107 Ом. Где допущена ошибка?Рис. 1.pngРис. 2.png

  10. #3570
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Laffa Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, имеется ПР220+МК110+МК110+МК110+МВ110+МВ110. Подключено по RS-485, нет опроса от блоков к ПР. Скорость 9600, ПР200 мастер, перемычки проверял+в настройке выставлено, протокол обмена RTU. На МВ тоже указывал RTU. Доп. блоки настраивал через "Конфигуратор М110" и имеют адрес соответственно 16, 17, 18, 19, 20. В ПР200 настраивал по шаблонам. Период опроса 1000 мс, таймаут 10 мс. На конечном МВ110 установлен резистор 107 Ом. Где допущена ошибка?Рис. 1.pngРис. 2.png
    А где программы? Ошибки в вашем сообщении искать, или в программах и в настройках?

Страница 357 из 775 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359367407457 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •