Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3361

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPSHOP Посмотреть сообщение
    И ещё один вопрос, может кто подскажет, как в ПР200 отследить наличие связи с МВ110 по RS-485 и в случае отсутствия связи выдать ошибку.
    А в ответ тишина.

  2. #3362
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Смотрите на вкладке Modbus слейв устройства параметр Статус или что-то в этом роде...
    Так же можно программно, если у модуля есть соответствующие регистры статусов каналов, если в ответ не то прилетело, вах! сразу или через паузу.
    з.ы. МВ110 много, а ПР один... Читать что есть там и сям...

  3. #3363

    По умолчанию

    Имеется связка ПР 200 и МВ110-224.1ТД.

    По поводу МВ110 выше писал.

  4. #3364
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Настройка прибора, Интерфейсы, создать Мастер, создать устройство - Смотреть и разбираться со Статусами....
    з.ы. я к ПР еще ничего не подключал, не было необходимости. Посмотрите примеры шаблонов для ПР, Ревака Юрий выкладывал и где-то даже примеры были относительно Статусов...

  5. #3365

    По умолчанию

    при обрыве связи между устройствами сетевые переменные не меняются, пока связь не будет восстановлена . Поэтому статусы отпадают.

  6. #3366

    По умолчанию

    Как запрограммировать ПР110 для попеременной работы 2-х насосов (через 24 часа)? При аварии работающего насоса включается резервный и должен оставаться в работе независимо от времени переключения до прибытия аварийной бригады. Программа получается с использованием таймера с недельным циклом (clock week) и с генератором BLINK. Но при наступлении времени переключения насосов происходит переход с резервного на аварийный насос .

  7. #3367
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаэл Посмотреть сообщение
    Как запрограммировать ПР110 для попеременной работы 2-х насосов (через 24 часа)? При аварии работающего насоса включается резервный и должен оставаться в работе независимо от времени переключения до прибытия аварийной бригады. Программа получается с использованием таймера с недельным циклом (clock week) и с генератором BLINK. Но при наступлении времени переключения насосов происходит переход с резервного на аварийный насос .
    И зачем Вам там таймер с недельным циклом (clock week)? Не нужен он Вам.

  8. #3368
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаэл Посмотреть сообщение
    Как запрограммировать ПР110 для попеременной работы 2-х насосов (через 24 часа)? При аварии работающего насоса включается резервный и должен оставаться в работе независимо от времени переключения до прибытия аварийной бригады. Программа получается с использованием таймера с недельным циклом (clock week) и с генератором BLINK. Но при наступлении времени переключения насосов происходит переход с резервного на аварийный насос .
    Попробуйте этот макрос.

  9. #3369
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Вот тоже столкнулся с задачкой, вроде бы простой, но не совсем (реализация алгоритма на scada).
    Суть - надо сделать включение реле (один выход) таким образом. Длинное включение (5 сек) - пауза - короткое включение реле (1 сек). Таймер который делает 5 сек и 1 секунду должен быть одним элементом со сменой времени задержки.

    Вот как это будет выглядеть в ОЛ, а то огород получается...

  10. #3370
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вот тоже столкнулся с задачкой, вроде бы простой, но не совсем (реализация алгоритма на scada).
    Суть - надо сделать включение реле (один выход) таким образом. Длинное включение (5 сек) - пауза - короткое включение реле (1 сек). Таймер который делает 5 сек и 1 секунду должен быть одним элементом со сменой времени задержки.

    Вот как это будет выглядеть в ОЛ, а то огород получается...
    Пауза на какое время? И ещё, это одиночный цикл или бесконечный?

Страница 337 из 775 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387437 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45