    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    Все разобрался, видимо датчик ПД-100 без давления не работает (хотя атмосферное давление, что не в счет?) сопротивление датчик показал - "обрыв" какие контакты не бери. на входе был постоянно < 4 мА.
    Здравствуйте!

    Датчик ПД100, который ДИ , отсчитывает относительно атмосферного давления.

    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович

  2. #3262

    По умолчанию Связь по RS485

    Не работает связь по modbus rtu Между ПР200 и МВ110-224-16ДН. Светодиодик RS485 на МВ моргает, переменная не меняется. Что я делаю не так?
    Изображения Изображения

  3. #3263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Не работает связь по modbus rtu Между ПР200 и МВ110-224-16ДН. Светодиодик RS485 на МВ моргает, переменная не меняется. Что я делаю не так?
    На 3 рисунке все не так, не нужно ничего писать в модуль входов по 51 регистру 5 командой, читайте один регистр состояния входов 51 и в программе раскладывайте на биты с помощью макроса INT_to_BOOL, примеры можно посмотреть тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #3264

    По умолчанию

    Спасибо Юрий, заработало! В первоначальном варианте я пытался считать входы командой 01h, а прибор ее не поддерживает.

  5. #3265
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    При попытке записи проекта выдается сообщение на ПР200 - Программа LOGIC: Остановлена .С чем это связано ?
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #3266
    Пользователь Аватар для GAlex
    Регистрация
    10.03.2017
    Адрес
    Киев Украина
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    При попытке записи проекта выдается сообщение на ПР200 - Программа LOGIC: Остановлена .С чем это связано ?
    У меня два раза проскакивала такая ситуация уже на версии 1.9. Вылечилось перезагрузкой компа и повторной записью.

  7. #3267
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Лекарство понятно ,меня болезнь (причина) интересует ...
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #3268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    При попытке записи проекта выдается сообщение на ПР200 - Программа LOGIC: Остановлена .С чем это связано ?
    Добрый день, такое возможно если принудительно установить джампер на первые две ноги возле USB, для остановки некорректной программы пользователя, или загружен алгоритм некорректный, по второму случаю я один раз что-то подобное получал.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #3269
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Был плохой кабель ....
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #3270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Был плохой кабель ....
    Значит, скорее всего, произошла некорректная загрузка проекта и он заблокировался.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 327 из 770 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377427 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7059
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:04
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10413
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 12:26
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •