  1. #3251
    Пользователь Аватар для Irgy
    Регистрация
    19.05.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Как называются разъемы, которыми подключается ПР200? (зелененькие на 2, 4, 6, 8 и 12). Нашел 2egtk-5.08 только ... где купиш.
    я покупал в chipdip.ru. если не срочно надо, то можно и на aliexpress поискать
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того

  2. #3252
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Ленобл
    Сообщений
    188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Как называются разъемы, которыми подключается ПР200? (зелененькие на 2, 4, 6, 8 и 12). Нашел 2egtk-5.08 только ... где купиш.
    называются разъемными клеммниками. Производят их целая куча китайских фирмочек со своими внутренними названиями.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros

  3. #3253
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Здравствуйте, помогите разобраться, программа срабатывает в ОЛ режим симулятор, но после загрузки в ПР 200, выполняется частично. саму программу выкладываю.
    (не работает сравнение больше/меньше и ПИД глючит/читай не работает). проверял входы/выходы: AI1: от 0,03 до 0,24 (через потенциометр имитирую датчик 4..20 мА правда сопротивление было только большое ампераж низкий мультик показывает 0,5..4,3 мА там погрешность большая);. AI4: от 355 до 980 (там переменный резистор на 1 кОм). АО1: от 0 до 9,8 В (это в ручном режиме через потенциометр) в автоматическом режиме 10В и ни туда и ни сюда.
    Вложения Вложения

  4. #3254
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    (через потенциометр имитирую датчик 4..20 мА правда сопротивление было только большое ампераж низкий мультик показывает 0,5..4,3 мА там погрешность большая)
    А надо 4 ... 20 мА. Вы даёте практически только нижний предел.

  5. #3255
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А надо 4 ... 20 мА. Вы даёте практически только нижний предел.
    но на экране ПР значения фиксируются и довольно точно меняются от 0,05 до 0,24, учитывая что предел от 0 до 1 это 24% шкалы. это не первый шкаф с данной программой. и как быть с элементом сравнения больш/меньше? ему должно быть все равно какое значение на него подают, если оно больше заданного должен выдать "1", а он даже при выставленной P alarm = 0, (а 0 точно меньше 0,24) не выдает 1.

  6. #3256
    Пользователь
    Регистрация
    23.08.2014
    Адрес
    Бутово
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Подскажите, ПР114, не могу подключить СМИ2, в меню прибор, настройки прибора, сетевая переменная RS485, по инструкции нужно переключить режим с Slave на Master, а они не активны. Как это сделать?
    Может есть подробное описание подключения ПР114 и СМИ2, в обсуждениях на форуме такой проблемы не нашел?

  7. #3257
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    ... и как быть с элементом сравнения больш/меньше? ему должно быть все равно какое значение на него подают, если оно больше заданного должен выдать "1", а он даже при выставленной P alarm = 0, (а 0 точно меньше 0,24) не выдает 1.
    Не знаю, у меня всё работает.
    Снимок.PNG

  8. #3258
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь11 Посмотреть сообщение
    Подскажите, ПР114, не могу подключить СМИ2, в меню прибор, настройки прибора, сетевая переменная RS485, по инструкции нужно переключить режим с Slave на Master, а они не активны. Как это сделать?
    Может есть подробное описание подключения ПР114 и СМИ2, в обсуждениях на форуме такой проблемы не нашел?
    ПР114 не может быть мастером, Вам надо СМИ2 мастером назначить, а в ПР114 регистр, что СМИ2 будет читать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #3259
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Не знаю, у меня всё работает.
    Снимок.PNG
    в симуляции у меня тоже работает.

  10. #3260
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Все разобрался, видимо датчик ПД-100 без давления не работает (хотя атмосферное давление, что не в счет?) сопротивление датчик показал - "обрыв" какие контакты не бери. на входе был постоянно < 4 мА.

Страница 326 из 775 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336376426 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)