    если мастер наи.. сломается вся система полетит?
    к сожалению ни как, пр200 между собой естественно связь потеряют....

    какие клапаны и т.д. какое быстродействие нужно, может целесообразнее модули расширения использовать.....как вариант можно вот тут посмотреть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201

  3. #3133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    6 ПР т.к. входов выходов много, там на каждый вентилятор 2 клапана + авария вентилятора + ручное управление. замарачиваться на ПЛК лень. да и временные характеристики задать на ПР проще. прямо на корпус номер нанести и каждую задавать в зависимости от пожеланий. мастером можно 1 номер сделать. помогите с регистрами. еще вопрос, если мастер наи.. сломается вся система полетит? и можно ли без мастеров?
    Посмотрите в сторону ПР200 мастер и модули ввода/вывода слейвы, 6 шт не так много, для системы вентиляции вполне подойдет, если подобрать на каждый вентилятор по модулю расширения в котором есть и входа и выхода, система получится более компактная и дешевле, есть готовые примеры по работе с модулями расширения, остается размножить и добавить свой алгоритм.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #3134

    По умолчанию

    вот еще раз вложение
    честно говоря из проекта понятно только одно, пр200+два модуля расширения выше ушей должно хватить.....

  5. #3135
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    6 ПР т.к. входов выходов много, там на каждый вентилятор 2 клапана + авария вентилятора + ручное управление. замарачиваться на ПЛК лень. да и временные характеристики задать на ПР проще. прямо на корпус номер нанести и каждую задавать в зависимости от пожеланий. мастером можно 1 номер сделать. помогите с регистрами. еще вопрос, если мастер наи.. сломается вся система полетит? и можно ли без мастеров?
    У Вас имеются два свободных входа - I6 и I7, и 4 свободных выхода Q5, Q6, Q7,Q8.
    По этому без всяких мастеров и слейвов просто сделайте включение текущего вентилятора через вход I6(I7) по сигналу с выхода предыдущего ПР Q5(Q6,Q7,Q8)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #3136
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    у меня программа срабатывания системы по внешнему сигналу. режим "авт." по сигналу открывается клапан, с задержкой 20 сек. запускается вентилятор (задержка на открытие клапана задается индивидуально для каждого клапана), после запуска 1 вентилятора, остальные вентиляторы запускаются в том-же алгоритме по очереди с задержкой 4 сек. (вариант открытие клапанов одновременно, но вентиляторы запускаются по очереди.) после запуска вентилятора с задержкой 20 сек (задержка задается индивидуально ) открываются клапаны подпитки свежим воздухом (системы удаления газов). примерно так. в режиме "ручной" каждую систему запускаем по отдельности с кнопки(к) + проверка открытия клапанов индивидуально (пока держим кнопку клапан открыт, обратно пружинный возврат). вот так как-то. на все реле по ценам Овен + гешефт 46 килорублей. и того порядка 24 выходов + 26 входов + 18 временных. 6 ПР200 - ДЕШЕВО, ЗДОРОВО, СВИБЛОВО.

  7. #3137
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    У Вас имеются два свободных входа - I6 и I7, и 4 свободных выхода Q5, Q6, Q7,Q8.
    По этому без всяких мастеров и слейвов просто сделайте включение текущего вентилятора через вход I6(I7) по сигналу с выхода предыдущего ПР Q5(Q6,Q7,Q8)
    тоже вариант, думал об этом, схему даже сделал. опять же вопрос о вылете одной из ПР200 из строя и все последующие вылетят. задумка индивидуальной работы каждого вентилятора независимо от аварии предыдущих (тогда наверное только по времени включать каждый лучший вариант, не привязывая к работе предыдущего.) если есть вариант предлагайте. все пробую, времени еще 3 дня есть. может я не учел чего-то!? если выполню раньше скину.

  8. #3138
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    тоже вариант, думал об этом, схему даже сделал. опять же вопрос о вылете одной из ПР200 из строя и все последующие вылетят.
    Внешний тумблер замыкающий I6 и Q5 неисправного ПР позволит исключить его из цепочки на время ремонта.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #3139
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Посмотрите в сторону ПР200 мастер и модули ввода/вывода слейвы, 6 шт не так много, для системы вентиляции вполне подойдет, если подобрать на каждый вентилятор по модулю расширения в котором есть и входа и выхода, система получится более компактная и дешевле, есть готовые примеры по работе с модулями расширения, остается размножить и добавить свой алгоритм.
    Благадарю Юрий, по поводу модулей DI/DO дельный совет, надо посмотреть. а ссылочку на "готовые решения" не скинете?

  10. #3140
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Внешний тумблер замыкающий I6 и Q5 неисправного ПР позволит исключить его из цепочки на время ремонта.
    вентилятор может и по ТР выйти из строя (заклинило), все должно быть автоматически, Газы не из полезных

Страница 314 из 772 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:33
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •