Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3091

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Да, это я уже заработался.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #3092

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Palyth Посмотреть сообщение
    Не понял-перемычками на 0-10 в, в проекте 0-10 в-или все таки перемычками на дискрет, а в проекте на 0-10 в?
    Все верно, перемычками на дискрет. и режим дискретного входа.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 03.03.2017 в 17:17.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3093

    По умолчанию

    Здравствуйте всем! Интересует такой момент, может кто реализовывал, поиск ни разу не "рулит". ПР200ХХХ, пропало питание, входы не трогаем (нет свободных), надо записать время потери питания и время включения, далее эти точки вывести на экран. Возможно такое?

  4. #3094
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем! Интересует такой момент, может кто реализовывал, поиск ни разу не "рулит". ПР200ХХХ, пропало питание, входы не трогаем (нет свободных), надо записать время потери питания и время включения, далее эти точки вывести на экран. Возможно такое?
    Только время? Или дату тоже?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #3095

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Только время? Или дату тоже?
    Классный ответ! Уважаемый(я) petera, по ходу, для Вас, вопрос - не вопрос. Я просто написал развёрнутый вопрос, вывести дату и время, или ещё чего, вроде как не очень сложно. Основное, ни как не соображу, как "снять" момент потери питания и восстановления, допустим два фронта сигнала некоего в программе ОЛ?
    Последний раз редактировалось AAA1; 04.03.2017 в 21:19.

  6. #3096
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем! Интересует такой момент, может кто реализовывал, поиск ни разу не "рулит". ПР200ХХХ, пропало питание, входы не трогаем (нет свободных), надо записать время потери питания и время включения, далее эти точки вывести на экран. Возможно такое?
    Мне кажется достаточно сигнала включения, уже выкладывал один из вариантов, но нетрудно повторить:

    Сигнал включения.PNG

    Короче, я так вижу время и дата постоянно пишется в энергонезависимую переменную(с необходимой дискретностью), по сигналу включения сохраняется время выключения(затем, опять пишется) и включения в другую переменную(переменные)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.03.2017 в 22:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #3097
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Классный ответ! Уважаемый(я) petera, по ходу, для Вас, вопрос - не вопрос. Я просто написал развёрнутый вопрос, вывести дату и время, или ещё чего, вроде как не очень сложно. Основное, ни как не соображу, как "снять" момент потери питания и восстановления, допустим два фронта сигнала некоего в программе ОЛ?
    Ну как-то так.
    Захват-2.png Захват-3.png

    Макрос
    Захват-1.png

    По идее явная обратная связь PWR---->SEL для первого и второго SEL ненужна. Но без них не могу проверить макрос в симуляторе.

    Для даты аналогично.
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #3098

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ну как-то так.
    Спасибо! Завтра попробую на железе. По результату отпишусь.

  9. #3099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Завтра попробую на железе. По результату отпишусь.
    Попробовал, всё отлично.

    Снимок1.jpg

  10. #3100

    По умолчанию

    [QUOTE=AAA1;239818]Попробовал, всё отлично.



    если заморочиться, то можно нолики в минуты добавить, пример можно посмотреть здесь
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

Страница 310 из 775 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320360410 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7096
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:19
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •