Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Так очень много реле выпускаются на основе геркона ,в том числе что стоят в ПР любом ...В ЭМ реле они коммутируют 220в ...Они не любят индуктивной нагрузки ,а вход пр таковым не является
электронщик до мозга костей и не только
Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2016 в 20:07.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
К сожалению ПР200 уже приобретено. На 220В. Задача подсчета импульсов с ВСХН возникла попутно. Аппетит приходит во время еды), теперь ломаю голову. Попробую выяснить тип применяемого геркона в ВСХН у производителя, но более чем уверен что они не "одобрят" подобное включение.
Можете не выяснять, макс. 24В эфф.
Поэтому подключайте на AI, переведя в режим DI.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Аналоговые входа имеют место быть) а вот соображалки не хватило. Насчет Ai мысль уже пришла, но вот как дискретный я их никогда не применял, и это не пришло в голову, в общем надо "учить мат.часть". Всем огромное спасибо.
безопастней будет на аналоговый вход .Не знаю марки вашего счетчика ,но судя по описанию - 220 вольт они не любят
РЭ 4213
-
1.2.3 Технические характеристики магнитоуправляемого контакта:
-
максимальное коммутирующ
ее напряжение, В
-
50;
-
максимальный коммутирующий ток через контакт, мА
-
100;
-
частота замыкания контакта, Гц, не более
-
1
если есть аналоговый вход ,то лучше не рисковать
электронщик до мозга костей и не только