  1. #2871
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Avel Посмотреть сообщение
    Спасибо. Несколько смущало что 220В.. я понимаю что ток "потребляемый" входом ПР200 минимален, но все ж таки.. но других вариантов похоже нет. Буду пробовать.
    Откойте инструкцию по эксплуатации ПР200 и там все есть про входа и выхода (в конце)
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2872

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Откойте инструкцию по эксплуатации ПР200 и там все есть про входа и выхода (в конце)
    с ПР200 как раз мне все понятно.. я честно говоря за геркон в счетчике переживаю) он не постоянно в работе, это подпитка, но тем не менее..

  3. #2873
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Avel Посмотреть сообщение
    с ПР200 как раз мне все понятно.. я честно говоря за геркон в счетчике переживаю) он не постоянно в работе, это подпитка, но тем не менее..
    Правильно переживаете, возьмите ПР200 с питанием 24В, там и питание входов будет 24В, насколько мне известно, для герконов 220В очень высокое напряжение и не каждый на него рассчитан, да и для "личного состава" безопасней будет!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #2874
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Так очень много реле выпускаются на основе геркона ,в том числе что стоят в ПР любом ...В ЭМ реле они коммутируют 220в ...Они не любят индуктивной нагрузки ,а вход пр таковым не является
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #2875
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так очень много реле выпускаются на основе геркона ,в том числе что стоят в ПР любом ...В ЭМ реле они коммутируют 220в ...Они не любят индуктивной нагрузки ,а вход пр таковым не является
    В ПР наверно не герконовые, если щелкают при включении?! Недавно тема поднималась, связанная с гудением реле, где Вы раньше были?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2016 в 20:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #2876

    По умолчанию

    К сожалению ПР200 уже приобретено. На 220В. Задача подсчета импульсов с ВСХН возникла попутно. Аппетит приходит во время еды), теперь ломаю голову. Попробую выяснить тип применяемого геркона в ВСХН у производителя, но более чем уверен что они не "одобрят" подобное включение.

  7. #2877

    По умолчанию

    Можете не выяснять, макс. 24В эфф.
    Поэтому подключайте на AI, переведя в режим DI.

  8. #2878
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Можете не выяснять, макс. 24В эфф.
    Поэтому подключайте на AI, переведя в режим DI.
    Так у них, смотря по экономности, наверно модификация без аналоговых входов?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #2879

    По умолчанию

    Аналоговые входа имеют место быть) а вот соображалки не хватило. Насчет Ai мысль уже пришла, но вот как дискретный я их никогда не применял, и это не пришло в голову, в общем надо "учить мат.часть". Всем огромное спасибо.

  10. #2880
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    безопастней будет на аналоговый вход .Не знаю марки вашего счетчика ,но судя по описанию - 220 вольт они не любят
    РЭ 4213
    -
    1.2.3 Технические характеристики магнитоуправляемого контакта:
    -
    максимальное коммутирующ
    ее напряжение, В
    -
    50;
    -
    максимальный коммутирующий ток через контакт, мА
    -
    100;
    -
    частота замыкания контакта, Гц, не более
    -
    1
    если есть аналоговый вход ,то лучше не рисковать
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 288 из 775 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •