Наверное ПР200 буду брать. Но я все равно не понимаю как тогда можно чем то управлять с аналоговых выходов ПР114, если он не может быть мастером?
Наверное ПР200 буду брать. Но я все равно не понимаю как тогда можно чем то управлять с аналоговых выходов ПР114, если он не может быть мастером?
Jolly кто вам сказал, что нельзя управлять при помощи аналогового выхода ПР114 ?
Цитата Сообщение от Jolly Посмотреть сообщение
И еще смогу ли я с помощью ПР-МИ485 по RS-485 управлять частотником ПЧВ3 в зависимости от сигнала на входе пр114?
Так не получится, мастера нет, надо или ПР200 или мастера в лице ИП120, СМИ1! В СМИ2 мастер сильно урезанный, может только для себя!
Разговор был в контексте управления ПЧВ по RS485, тут проблема в том что ПР114 не может быть мастером, если разговор идет за управление ПЧВ через аналоговый вход с ПР114, то так можно, но используя ПР200 у которого до 2 интерфейсов связи которые могут работать мастером и также есть аналоговые выходы, думаю задача решится быстрее.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Овен может предоставить схему аппаратной части ПР МИ485?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Здравствуйте.
Подскажите, каким образом можно зафиксировать момент отключения питания от ПР200 ?
Если я устанавливаю триггер заднего фронта от дискретного входа ПР200 , который находится в момент выключения в состоянии "1" , у меня все получается и я фиксирую момент отключения. (пишу в энергонезависимую переменную)
Как то-же самое сделать без ипользования входов ПРки ?
Видно в момент отключения со входа активный сигнал пропадает чуть раньше и программа успевает перед выключением зафиксировать данный момент и уже потом выключается само реле
Добрый вечер. У меня есть ПР200 (питание 220В) и счетчик воды ВСХН, с герконовым выходом. Как лучше подключить выход счетчика к ПР200?
Вес импульса 10л. Частота не более 1 Гц.
Спасибо. Несколько смущало что 220В.. я понимаю что ток "потребляемый" входом ПР200 минимален, но все ж таки.. но других вариантов похоже нет. Буду пробовать.