Страница 287 из 775 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297337387 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #2861

    По умолчанию

    Наверное ПР200 буду брать. Но я все равно не понимаю как тогда можно чем то управлять с аналоговых выходов ПР114, если он не может быть мастером?

  2. #2862
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Jolly кто вам сказал, что нельзя управлять при помощи аналогового выхода ПР114 ?

  3. #2863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так не получится, мастера нет, надо или ПР200 или мастера в лице ИП120, СМИ1! В СМИ2 мастер сильно урезанный, может только для себя!
    Цитата Сообщение от Jolly Посмотреть сообщение
    И еще смогу ли я с помощью ПР-МИ485 по RS-485 управлять частотником ПЧВ3 в зависимости от сигнала на входе пр114?
    Так не получится, мастера нет, надо или ПР200 или мастера в лице ИП120, СМИ1! В СМИ2 мастер сильно урезанный, может только для себя!

  4. #2864

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jolly Посмотреть сообщение
    Наверное ПР200 буду брать. Но я все равно не понимаю как тогда можно чем то управлять с аналоговых выходов ПР114, если он не может быть мастером?
    Разговор был в контексте управления ПЧВ по RS485, тут проблема в том что ПР114 не может быть мастером, если разговор идет за управление ПЧВ через аналоговый вход с ПР114, то так можно, но используя ПР200 у которого до 2 интерфейсов связи которые могут работать мастером и также есть аналоговые выходы, думаю задача решится быстрее.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2865

    По умолчанию

    Овен может предоставить схему аппаратной части ПР МИ485?

  6. #2866
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jolly Посмотреть сообщение
    Наверное ПР200 буду брать. Но я все равно не понимаю как тогда можно чем то управлять с аналоговых выходов ПР114, если он не может быть мастером?
    С аналоговых, дискретных выходов управляйте, чем угодно, никто не запрещает, но чтобы по сети RS485 управлять, должен быть в той самой сети мастер(инициатор сетевого обмена)!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #2867

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Подскажите, каким образом можно зафиксировать момент отключения питания от ПР200 ?

    Если я устанавливаю триггер заднего фронта от дискретного входа ПР200 , который находится в момент выключения в состоянии "1" , у меня все получается и я фиксирую момент отключения. (пишу в энергонезависимую переменную)

    Как то-же самое сделать без ипользования входов ПРки ?

    Видно в момент отключения со входа активный сигнал пропадает чуть раньше и программа успевает перед выключением зафиксировать данный момент и уже потом выключается само реле

  8. #2868

    По умолчанию

    Добрый вечер. У меня есть ПР200 (питание 220В) и счетчик воды ВСХН, с герконовым выходом. Как лучше подключить выход счетчика к ПР200?
    Вес импульса 10л. Частота не более 1 Гц.

  9. #2869
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Avel Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. У меня есть ПР200 (питание 220В) и счетчик воды ВСХН, с герконовым выходом. Как лучше подключить выход счетчика к ПР200?
    Вес импульса 10л. Частота не более 1 Гц.
    Как и любые контакты - общий вход ПР на ноль ,фазу на один конец геркона ,а второй конец геркона на вход ПР200
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #2870

    По умолчанию

    Спасибо. Несколько смущало что 220В.. я понимаю что ток "потребляемый" входом ПР200 минимален, но все ж таки.. но других вариантов похоже нет. Буду пробовать.

Страница 287 из 775 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297337387 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •