Подскажите Рабочая ли связка из ПР114 и модема ПМ 01 ?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
А можно как-нибудь эту связку согласовать?
Что подразумевается под этим, если подключить их в сеть RS-485 то можно, но между собой они обмениваться не смогут.
В этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=MMcDlPxaYuk можно посмотреть о вариантах взаимодействия с оборудованием.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 15.11.2016 в 12:37.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спасибо за помощь
Если через ПМ-01 можно опрашивать удаленно устройства с RS-485 и требуется только такой режим, то согласовать можно.
Если необходимо чтобы ПР114 управлял модемом, да не важно какой ПР то работать это не будет.
Melky Добрый день. А по подробнее про опрос ПРХХХ через RS485. Как я понимаю ПРХХХ это клиет а РС сервер. И скада делает опрос. Я правильно думаю?
ПР он не клиент, он просто slave, его можно опрашивать с компьютера штатно через ПР-МИ485 или не штатно через RS485-UART с автоматическим определением передачи.
ПМ01 если правильно понимаю может работать как удаленный RS485, при наличии СИМ карты со статическим IP.
з.ы. что ПР-МИ что ПМ-01 имхо устарели морально... преимущества ПР-МИ только в гальванической развязке
Здравствуйте. Впервые подключил ПР 200 к ПК, обновил встроенное ПО, перезагрузил (вкл/выкл из розетки).
При записи программы начинается загрузка и где то на 35% реле щелкает и на компе появляется такая надпись "выход прибора из режима загрузки" и загрузка прерывается сбой программы загрузки.png
Подскажите, что и почему происходит?