Здравствуйте. А чем "ComboBox" отличается от "Динамический текст" в Owen Logic ?
Здравствуйте. А чем "ComboBox" отличается от "Динамический текст" в Owen Logic ?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, вот что: надо сделать управление внутренним освещением магазина по годовому (ну, или хотя бы примерно по годовому) графику с помощью реле ПР110 с часами реального времени ПР110-220-Ч. Через каждые 10 дней корректировка времени. То есть таймеров надо ставить столько же, сколько раз будет происходить корректировка? Или можно сделать легче и проще? (Таймеры, имеется ввиду, интервальные)
А с помощью чего и как вы хотите менять уставки -кнопкой ,панель .,,,,.
электронщик до мозга костей и не только
Я сделал так в пробном варианте: 1. Сделал 12 таймеров интервальных по одному для каждого месяца. 2. Уставки "вкл./выкл." таймеров поставил приблизительно по степени освещённости в каждом месяце. Работой таймеров управляют встроенные часы реального времени. 3. После таймеров поставил элементы "НЕ", иначе на выходе реле всегда логическая единица. После "НЕ" все таймеры объединил попарно и ещё раз попарно элементами "ИЛИ". 4. Запустил в режиме симулятора, всё работает. В общем, на выходе меняется "1" и "0" по программе включения таймера текущего месяца.
Это, вообще, нормальный способ программирования реле? Вот вопрос в том, чтобы сократить число таймеров, если мне надо менять уставки не каждый месяц, а каждые 10 дней для более точной работы по степени освещённости. Тогда ведь таймеров станет ещё больше.
можно сделать так- интервальный таймер один,служит для привязки к реальному времени .Например таймер выдает 1сек импульс в 00-00 часов.От этого импульса запускаете ТОН ,например задержка 8часов-время когда нужно включить свет ,а за ним запускаете ТР -время свечения ,например 8 часов .
Встает вопрос как менять уставки для таймеров .Тут возможны варианты ....один из них- использование смартфона для задания уставок ...
Или поставьте фотореле
электронщик до мозга костей и не только
Мне кажется, что стоит всё-таки один раз потрудиться и разместить нужное количество таймеров, задать все уставки и дальше уже ничего менять не нужно, пусть работает) Кстати, а реле (то есть его часы реального времени) само переходит на летнее/зимнее время? Нам ведь переводить стрелки больше не надо...
тогда зачем спрашивали рисуйте .
Только не забывайте ,что если дернится питание ПР через пол года ,то отсчет начнется с начала
Последний раз редактировалось rovki; 03.03.2016 в 19:03.
электронщик до мозга костей и не только
Или вообще не начнётся) Ну, думал, что совсем неправильно делал))
Так в отсутствие энергонезависимой памяти, что, все данные на ноль сбросятся?
Один разь обесточить ящик управления, и всё, реле заново программировать?