Мне нужно управлять только освещением в доме, поэтому на каждом канале будет по 100-300Вт (это если будут ставить ламы накаливания). В таком варианте можно подключать освещение напрямую, без доп реле?
в паспорте на ПР200 написано:
Предельное положительное входное напряжение, для режим дискретного входа и датчика 0...10В - +36 В
Предельное положительное входное напряжение, для режим дискретного входа и датчика 0...10В - -36 В
а в настройках аналогового входа, как Вы и пишете, диапазон 0...10В.
Если читать руководство буквально, то получается, что на вход можно подавать 72Вольта?
Я понимаю, что подать 10Вольт будет безопасно, просто я хотел использовать блоки питания на 12 вольт, в связи с этим и задал этот вопрос.