Страница 216 из 768 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316716 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 7674

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #2151
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Можно ли при помощи пр считать количество оборотов эл.двигателя? 1500 об в мин крутится вал двигателя. Частота сигнала 25 гц. Какова максимальная частотаис которую может считать вход на ПР?
    Зависит от сложности проекта ,но реально не более 100гц для проекта средней сложности ...
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2152
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Небольшой фрейзерный станок. Нужно по одной координате привод сделать автоматический установкой электромуфты и моторредуктора. На валу двигателя датчик хола. Один оборт элдвигателя - 0,хх мм ход стола. Нужно задать расстояние подачи стола и запустить.

  3. #2153

    По умолчанию

    Может кто сталкивался с таким с таким "глюком" и поможет советом?
    Суть в следующем:
    При использовании элемента ComboBox выводит сообщение не соответствующее значению переменной.
    Например на одном и том же экране устанавливаю два элемента 1-ComboBox 2-ВыводInt, привязываю их к одной и той же переменной.
    Запускаю - значение переменной -2 ComboBox = 2 и ВыводInt = 2 НУ всё ок.
    Стоит переключиться на другой экран и вернуться обратно и что вижу - значение переменной -2 ComboBox = 0 ВыводInt = 2
    Только после того как снова переменную сброшу в ноль и установлю в новое значение ComboBox меняет текст соответствующий значению переменной.
    Использую ПР200 Версия 1.8.6 build 117

  4. #2154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maks_dmm Посмотреть сообщение
    Может кто сталкивался с таким с таким "глюком" и поможет советом?
    Суть в следующем:
    При использовании элемента ComboBox выводит сообщение не соответствующее значению переменной.
    Например на одном и том же экране устанавливаю два элемента 1-ComboBox 2-ВыводInt, привязываю их к одной и той же переменной.
    Запускаю - значение переменной -2 ComboBox = 2 и ВыводInt = 2 НУ всё ок.
    Стоит переключиться на другой экран и вернуться обратно и что вижу - значение переменной -2 ComboBox = 0 ВыводInt = 2
    Только после того как снова переменную сброшу в ноль и установлю в новое значение ComboBox меняет текст соответствующий значению переменной.
    Использую ПР200 Версия 1.8.6 build 117
    Выкладывайте проект будем изучать ошибку.

  5. #2155
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    Здравствуйте! По ПР110-220. 1. Надо ли постоянно подавать питание 220В на входы PRW+/PRW- ПР110-220, и на сколько хватает его энергонезависимой памяти? 2. А, если мне нужен для работы только таймер интервальный, то входы мне не нужны? И ещё вопрос: в ручном режиме кнопка "Пуск" подключается на вход ПР, а на выходе что будет? Или на релейный выход тоже в этом случае подать напряжение 220В?

  6. #2156
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    А, всё, понял на 2 и 3 вопросы) только по энергонезависимой памяти, пожалуйста, подскажите!

  7. #2157

    По умолчанию

    в пр110 по моему нет энергонезависимой памяти, только с пр114.

  8. #2158

    По умолчанию

    Думаю что ответы на мои вопросы есть на форуме, но я новенький, поэтому прошу не пинать.
    По ПР200:
    написано, что допустимый ток нагрузки на дискретных выходах 5А при 250В - это на каждом из восьми выходов или суммарно?
    Аналоговый вход в режиме дискретного - какое максимальное напряжение можно подавать на AI1...AI4 ?

  9. #2159

    По умолчанию

    про 5А 220в это характеристика одного контакта при определенном типе нагрузки.......прежде чем на 5а его нагружать надо подумать...

    на аналоговый вход более 10в я бы не стал подавать тогда точно не сгорит

  10. #2160
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    В Пр114 до 30в на аналоговый вход в режиме дискретный
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 216 из 768 ПерваяПервая ... 116166206214215216217218226266316716 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •