Страница 203 из 538 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 5378

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #2021

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Скиталец Посмотреть сообщение
    Да после прихода света, на панели показывается значение, но при нажатии старта оно обнуляется, а хотелось бы что бы продолжал считать дальше, а не обнулялся.
    Проверьте на железе.
    Вложения Вложения

  2. #2022

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Скиталец Посмотреть сообщение
    Да после прихода света, на панели показывается значение, но при нажатии старта оно обнуляется, а хотелось бы что бы продолжал считать дальше, а не обнулялся.
    Чтобы такое реализовать, есть два варианта.

    1. Использовать как память функциональный блок "универсальный счётчик" с сохранением состояния.
    2. Хранить значение в энергонезависимой переменной, и в каждом цикле сначала считывать его оттуда, вычислять, а потом записывать в ту же переменную.

  3. #2023

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Ткните, пожалуйста носом в описание блока пид регулятора
    в owen logik. Необходимо настроить управление насосами с частотникоми при помощи пр200.

  4. #2024
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,500

    По умолчанию

    Добрый день. Насколько я знаю ПИД в новом ОЛ ещё только планируется. Попробуйте макрос ПИД, который писался для ПР114. Макрос не мой, но его успешно использовал в нескольких программах, нареканий нет.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #2025
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,500

    По умолчанию

    Сам макрос отдельно. Как он работает, было описано в ветке применения ПР114. Поищите там. Думаю, что и на 200 должен работать.
    С уважением.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #2026

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    макрос ПИД, который писался для ПР114. Макрос не мой, но его успешно использовал в нескольких программах, нареканий нет.
    Автор ПИДа - Василий Кашуба.
    Интересно, в каких программах вы его использовали?
    У меня к этому макросу возникли некоторые вопросы, в частности по точности поддержания температуры.
    Не было точного выхода на уставку, и возникали периодические колебания температуры которые не убирались настройками (размах-примерно 1 градус).
    Не смертельно, но неприятно.
    Вообщем, написал свой...
    Вложения Вложения

  7. #2027
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,500

    По умолчанию

    Добрый день. Это хорошо когда есть выбор. На тот момент у меня выбора не было. В одном проекте у меня поддерживает уровень воды баке. Бак 20т. Управление шаровой задвижкой. Использовал ПИД+БУСП. Держит исключительно. Иногда просто задвижка попадает в нужное положение и вообще не дёргается. Другой проект - сыроплавильный котёл (кутер). Там большой точности сильно не надо, да и держит в принципе нормально, никто не жаловался. В обоих случаях как видите системы довольно инерциальные, может поэтому справляется нормально. Пока у меня не была задач держать с точностью до 1 градуса. Даже на линии пастеризации допускается разбег +-3 градуса.
    Вообще если мне склероз не изменяет, то в своё время и Василий Кашуба писал, что основа не его, он только усовершенствовал. Вообще всем творческим авторам респект и уважуха (как говорит молодёжь).
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #2028

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Это хорошо когда есть выбор. На тот момент у меня выбора не было. В одном проекте у меня поддерживает уровень воды баке. Бак 20т. Управление шаровой задвижкой. Использовал ПИД+БУСП. Держит исключительно. Иногда просто задвижка попадает в нужное положение и вообще не дёргается. Другой проект - сыроплавильный котёл (кутер). Там большой точности сильно не надо, да и держит в принципе нормально, никто не жаловался. В обоих случаях как видите системы довольно инерциальные, может поэтому справляется нормально. Пока у меня не была задач держать с точностью до 1 градуса. Даже на линии пастеризации допускается разбег +-3 градуса.
    С задвижками-своя атмосфера. С ними ещё зону нечувствительности нужно задавать, чтобы механику раньше времени не снасиловать...
    ТЭН + ТТР 4-20 мех. ограничений не имеет, поэтому подход другой. Можно держать температуру с точностью 0,1-0,2градуса.
    А вот перерегулирование возникает на раз-два, поэтому и понадобился flim .

    Вообще если мне склероз не изменяет, то в своё время и Василий Кашуба писал, что основа не его, он только усовершенствовал.
    Насколько помню, AI и Василий Кашуба вместе сделали свой ПИД.

  9. #2029
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Доброго, всем, времени суток. Задавал этот вопрос на другой ветке, но никто не ответил.
    К ПР200 расширений входов/выходов пока ещё нет. Можно ли создать расширения при помощи модбас, или как-то ещё? Что для этого нужно, какие можно добавить устройства? Имеет ли смысл этим заниматься с точки зрения аппаратной стоимости? Насколько это трудозатратно?



    Заранее огромное спасибо тому, кто полноценно раскроет эту тему, или даст ссылки.

  10. #2030
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romanup Посмотреть сообщение
    Доброго, всем, времени суток. Задавал этот вопрос на другой ветке, но никто не ответил.
    К ПР200 расширений входов/выходов пока ещё нет. Можно ли создать расширения при помощи модбас, или как-то ещё? Что для этого нужно, какие можно добавить устройства? Имеет ли смысл этим заниматься с точки зрения аппаратной стоимости? Насколько это трудозатратно?
    Заранее огромное спасибо тому, кто полноценно раскроет эту тему, или даст ссылки.
    Да, можно при помощи Modbus. Например с помощью модулей ввода/вывода дискретных сигналов серии МВ110 (Овен) или модулей ввода/вывода дискретных сигналов серии М-7000 (ICP DAS). Для этого Ваш ПР200 должен работать в режиме Master. На один ПР200 можно повесить до 32 различных подчиненных устройств. Смысл имеет. За пару недель справитесь, если конечно протокол Modbus Вам знаком.

Страница 203 из 538 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 7855
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:47
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2594
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 18:18
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •