Страница 201 из 775 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301701 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #2001
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имею контроллер ПР200-220-2, датчик температуры Овен ДТС-И-015-РТ100 (4...20 мА, -50...+500 С), Owen Logic 1.8.4-109. Не могу разобраться с подключением токового датчика. Всегда показывает какую-то ерунду: +522 С. В программе настроил всё вроде правильно. Этот же датчик на другом контроллере (не Owen) работает нормально.
    Поясните как физически подключать и программно.
    Вложение 21207
    так у Вас КЗ или обрыв получается, тут нужно смотреть как физически подключили
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2002

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так у Вас КЗ или обрыв получается, тут нужно смотреть как физически подключили
    В том то и дело что не так всё просто, подключаю датчик который работает на другом контроллере исправно к ПР200 и такая же ерунда 522 С.

    Правильно ли я подключаю датчик: -24 от ПР200 объединяю с СОМ, +24 от ПР200 подключаю к "+" датчика, а "-" датчика на AI контролера?

  3. #2003

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
    В том то и дело что не так всё просто, подключаю датчик который работает на другом контроллере исправно к ПР200 и такая же ерунда 522 С.

    Правильно ли я подключаю датчик: -24 от ПР200 объединяю с СОМ, +24 от ПР200 подключаю к "+" датчика, а "-" датчика на AI контролера?
    Подключение перемычек на плате проверьте.
    Предположу, что они у вас в положении 0-10в находятся, или в положении дискретного ввода.

    И подключать датчик : ИП +24в соединить с +датчика > -датчика соединить с AI ПР200 Общий AI (COM) соединить с 0в ИП.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 07.12.2015 в 11:19.

  4. #2004

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Подключение перемычек на плате проверьте.
    Предположу, что они у вас в положении 0-10в находятся, или в положении дискретного ввода.

    И подключать датчик : ИП +24в соединить с +датчика > -датчика соединить с AI ПР200 Общий AI (COM) соединить с 0в ИП.
    Перемычки проверял, по умолчанию стоят 4...20 МА

  5. #2005

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
    Перемычки проверял, по умолчанию стоят 4...20 МА
    Проверьте настройки в меню "прибор">"входы">"аналоговые входы"

  6. #2006

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Проверьте настройки в меню "прибор">"входы">"аналоговые входы"
    Выяснил причину. Похоже вход AI неисправен. Подключил к AI3 всё заработало.

  7. #2007

    По умолчанию

    Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, как вывести на экран ПР-200 информационные сообщения при включении того или иного выхода. В сименсе это было реализовано в программе, здесь - не могу разобраться(((

  8. #2008

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от professor76 Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, как вывести на экран ПР-200 информационные сообщения при включении того или иного выхода. В сименсе это было реализовано в программе, здесь - не могу разобраться(((
    Возможности ПР200 в части визуализации довольно-таки ограничены. Принцип такой:

    1. Можно переключать экраны в зависимости от значения булевых переменных.
    2. Можно выводить динамический текст на одном и том же экране, в зависимости от булевой или целочисленной переменной.

    Прямой связи между схемой и экраном нет, всё только через переменные.

    Не знаю, как именно это выглядело на сименсе.

  9. #2009

    По умолчанию

    Спасибо! А как можно вывести часы реального времени на экран?

  10. #2010

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от professor76 Посмотреть сообщение
    Спасибо! А как можно вывести часы реального времени на экран?
    Пока никак. Ждём'c когда реализуют.

Страница 201 из 775 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301701 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •