разницы нет сухой контакт или ключ транзисторный ,главное -есть питание ,то единица ,нет напряжения ноль
разницы нет сухой контакт или ключ транзисторный ,главное -есть питание ,то единица ,нет напряжения ноль
электронщик до мозга костей и не только
Буду знать.
Всем большое спасибо за помощь.
Добрый день. В пр114 использую аналоговый вход по току 4-20ma. Есть ли возможность как то контроллировать неисправность (обрыв) цепи в программе. И еще вопрос. Использую токовый выход для управления ПЧВ. В инструкции на Пр написано что слпротивление цепи при 24 в дб 700 ом. Померял вход ПЧВ около 200ом. Надо ли дополнительно вешать еще 500 ом?
Последний раз редактировалось Aleksandr; 10.07.2015 в 11:57.
При токе менее 4ма на входе I12 по адресу 0х0b83 (мантисса аналогового входа) выставляется коды от FFDC (65500) при 0 ма до FFFF (65535) при 3,9ма.
По другим входам аналогично.
700 ом это максимальное сопротивление, при котором реализуется диапазон 4-20ма.Использую токовый выход для управления ПЧВ.
В инструкции на Пр написано что слпротивление цепи при 24 в дб 700 ом. Померял вход ПЧВ около 200ом. Надо ли дополнительно вешать еще 500 ом?
200-390 ом вполне достаточно.
Чем мерили?Померял вход ПЧВ около 200ом.
И чисто-ли резистивный там вход?
Не совсем в тему, но на мысль наводит.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post174539
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.07.2015 в 12:53.
По второму вопросу согласен, не обязательно ставить дополнительный резистор, некоторые ставят, но не для того , чтобы работало, а для защиты, в вашем случае, чтобы вход ПЧ не сгорел, в случае неисправности ПР114!
Что означает сигнал АВАРИЯ на панели ПР114 ?Какие неисправности приводят к появлению этого сигнала и как это лечится ? ПР114 работал несколько дней ,после перевозки оборудования перестал работать (АВАРИЯ) .Перепрошивка или замена ПР???