Нужно сравнить показания двух аналоговых датчиков. Подскажите куда должны упасть входные переменные? Как это грамотно реализовать?
Нужно сравнить показания двух аналоговых датчиков. Подскажите куда должны упасть входные переменные? Как это грамотно реализовать?
Добрый день. Только что ответил в соседней ветке. Тогда в Вашем случае вместо константы в 50, подайте значение со 2 датчика, соответственно отмасштабировав вход. Единица на выходе появится если на верхнем входе значение будет больше чем на нижнем.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Здравствуйте, вопрос про входной блок сетевой переменной (прибор ПР114 с индексом "Ч" совместная работа с ИП320). В данном блоке есть параметр "Значение по умолчанию". Подскажите пожалуйста в какую память (ПЗУ или ЭСППЗУ) записывается это значение передаваемое с ИП320, то есть будет ли записанное вначале эксплуатации значение сохраняться на всем протяжении срока использования ПР114, дело в том, что в некоторых случаях возможны перерывы в работе прибора больше года и при включении его в работу после простоя хотелось бы чтоб прибор гарантировано применил "Значения по умолчанию". Возможно блок константы помог бы, но он не работает с сетевыми переменными. Готов выслушать варианты. Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Rannir; 10.03.2015 в 20:34.
То есть у вас одноразовое использование ИП320 ??А почему нельзя установить "новые" значения с ИП320 после простоя,а потом произвести пуск с панели? Cетевые переменные сохраняются в энергонезависимой памяти .Можно сделать ,что у вас при включении питания будет подключена константа ,а потом при записи из ИП320 подкл.чется сетевая переменная .
Последний раз редактировалось rovki; 10.03.2015 в 21:39.
электронщик до мозга костей и не только
Нет не одноразовое, подразумевается автоматический режим работы установки, а пользователю с панели будут доступны только определенные меню для индивидуальной корректировки авто режима (если программа разрешит это сделать в данный момент) по своему усмотрению (как говорится по месту ) не влияющие на основную задачу. А меню параметров куда пользователь не должен "лазать" будет закрыто и доступ к нему имеет только тех. персонал (для настройки установки с ИП320, чтобы каждый раз ноутбук не таскать и не перепрошивать программу). Так вот до приезда тех. поддержки в случае длительного отсутствия напряжения (либо установка не использовалась) установка должна выйти на первично выставленные параметры (на конкретном объекте под конкретные параметры) при сдаче ее пользователю. Правильно я понимаю, Вы хотите предложить, что при подаче питания значение сетевой переменной сравнивается с уставкой константы (а константа 100% будет записана в ПЗУ), и если она соответствует константе, то загружаем сетевую переменную, а если она отличается то грузим значения константы, до появления нужного значения из сетевой переменной? Как то так?
нет .При включении питания будет подключена константа ,а при записи из ИП в эту сетевую переменную ,подключится сетевая переменная..
электронщик до мозга костей и не только
Спасибо большое, буду разбираться, пробовать
Снимок3.PNG
Могу ли я на вывод "Т" ПР114 "повесить" обычное промежуточное реле: +24 взяв от встроенного источника далее катушка реле и выход QхA или взяв питание от внешнего источника, а минус объединить с минусом ПР114???
можете, только ток катушки должен быть 25мА , а рабочее напряжение 6в....подключив его к клеммам а и б.
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 11.03.2015 в 15:36.
Ток разумеется не более 25 мА!