Страница 111 из 775 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161211611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 7742

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #1101
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Поздравляю с победой над неживой материей!

  2. #1102
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    Возник вопрос по ПР110-24.
    Планирую выпаять встроенные реле на 24В и вывести на выходы для управления внешними реле на 12В. Кто копал схему ПР, какой ток выдержат внутренние цепи ?

  3. #1103
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Возник вопрос по ПР110-24.
    Планирую выпаять встроенные реле на 24В и вывести на выходы для управления внешними реле на 12В. Кто копал схему ПР, какой ток выдержат внутренние цепи ?
    Добрый день. Может это описание ПР114 поможет. В своё время поднимался вопрос о доработке ПР114 для улучшения качества работы. А в принципе для работы ключевого транзистора важна мощность а не ток, поэтому конструкция релюшек обычно одинаковая, используются только разные катушки. Поэтому при увеличении напряжения ток делается меньше и наоборот. Таким образом сохраняется мощность катушки для обеспечения чёткого срабатывания реле.
    С уважением.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #1104
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    А ничё, что в 114-ой релюшки 5-вольтовые?
    Да и доработка касается погрешности аналоговых входов ...

  5. #1105
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    А ничё, что в 114-ой ...
    Ничё! Вопрос был в принципе о транзисторных ключах управляющих релюшками, я не думаю что большое отличие этих узлов по схемотехнике в 114 и 110.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #1106
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,661

    По умолчанию

    В 110-ом реле 24В, если включать 12В то ток раза в 2 будет выше. Надо покопать схему, посмотреть, что там за ключи да даташит поискать... Просто может уже кто проделывал подобную процедуру.

  7. #1107
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    В 110-ом реле 24В, если включать 12В то ток раза в 2 будет выше.
    Добрый день. Я же писал выше, что для транзистора главное мощность. А мощность у Вас остаётся та же самая. Напомню, что P=U*I. Так что смело ставьте, не надо никаких даташитов. Вот если бы Вы подавали большее напряжение, тогда надо смотреть выдержит ли транзистор повышенное напряжение.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #1108

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, если в програмируемом реле нет часов реального времени, будут ли в нем работать таймеры (TP,TON,TOF,BLINK)?

  9. #1109
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    для транзистора главное мощность.
    --- что-то новенькое из жизни транзисторов ... это где такие водятся, которые при снижении напряжения, к примеру в 10 раз от номинального, будут держать в 10 раз больший ток?

  10. #1110
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, если в програмируемом реле нет часов реального времени, будут ли в нем работать таймеры (TP,TON,TOF,BLINK)?
    будут ... вопрос глупейший - всё, что будет работать на выбраной платформе в ОвенЛоджике, располагается в окне Библиотеки компонентов. Выбирайте корректно и не парьтесь.

Страница 111 из 775 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161211611 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10436
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:04
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7081
    Последнее сообщение: Вчера, 10:11
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •