  1. #1

    По умолчанию не работают триггеры R_trig & F_trig

    Здравствуйте.
    Сделал программу с использованием триггеров.
    Высветилась проблема - они НИКОГДА не переключаются.
    Сделал простую тестовую программу, на которую подаю сигнал логического 0 и 1, который поступает на вход двух триггеров - F_TRIG и R_TRIG. Выход не меняется никогда. Как в режиме эмуляции, так и в контроллере.
    Собственно о системе:
    ОВЕН ПЛК-100 R-L,
    CoDeSys 2.3.8.1 (Build 5 Jun 2007);
    Библиотека Standard 20.2.06 11:31:06
    Помогите пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    Многих это вводит в заблуждение... ну и документацию никто не читает...
    R_TRIG и F_TRIG в понимании наших инженеров - одновибратор... То есть при возникновении импульса данные блоки отслеживают фронт, и соответственно НА ОДИН ЦИКЛ ПЛК устанавливают свой выход в true...
    В документации это описано.

  3. #3

    По умолчанию

    после F_ и R_ триггеров ставьте Sr триггер
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  4. #4

    По умолчанию Triggers

    А в какой библиотеке есть Sr триггеры?

  5. #5

    По умолчанию

    SR
    Входит в standard.lib.

    Переключатель с доминантой включения:

    Q1 = SR (SET1, RESET) означает:

    Q1 = (NOT RESET AND Q1) OR SET1

    Входные переменные SET1 и RESET - как и выходная переменная Q1 типа BOOL.



    Пример ST:

    SRInst(SET1:= VarBOOL1 , RESET:=VarBOOL2 );

    VarBOOL3 := SRInst.Q1 ;


    Данная информация взята из справки!

  6. #6

    По умолчанию Triggers

    спасибо всем!
    с этими двустабильными элементами стало как-то полегче жить. а то хотел собирать триггер из элементов.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    как бы человек просто разбирается и хочет посмотреть.

  8. #8

    По умолчанию

    как сделать чтоб при следующем импульсе выключался?

  9. #9

    По умолчанию

    Кто при следующем импульсе выключался?
    Наверное тут как обычно путаница.
    С Советской точки зрения F_Trig и R_Trig - это не триггер, а "одновибратор" .
    RS триггер есть отдельно.

  10. #10

    По умолчанию

    Такая-же ситуация, просто перестал работать и все. RS не помогает