    приветствую!
    хотелось бы чтобы кухонная вытяжка включалась во время готовки на газовой плите.
    по идее если измерять разность температур воздуха в горловине зонта над плитой и кухни, то можно осуществить задуманное.
    какой регулятор с этим справится?
    2трм1, например, справится?

  2. #2

    По умолчанию

    2трм1 конечно справится, но по моему простого термореле более чем достаточно будет...к тому же зачем вытяжку включать если вы чайник греете???

  3. #3

    По умолчанию

    я работаю на кухне (онлайн), т.е. за ноутом на кухне. кушаю много => готовим много. у жены блок управления на включение вытяжки не срабатывает . живу на последнем этаже - тяга слабовата.
    вообщем и от разогревания чайника чувствуется со2
    термо реле - да, но это не такое красивое решение. его придется подстраивать все время. а по дельте температур, более точно и зимой и летом. хотя пока все в теории.

  4. #4

    По умолчанию

    2трм с задачей справится