    По умолчанию выход к-типа плк63-не работает ?

    может быть вопрос детский, но именно это и сбивает с толку.
    имеется контроллер плк63-рккккк. на макете подключил +24в ип -> анод светодиода -> R=10ком -> катод светодиода -> +выход2(6) плк; -выход2(7) плк -> -24в ип.
    меняю состояние выхода с +0.00 на +1.00. светодиод светится в обеих случаях. на +вызод2(6) напряжение +2.5в.
    этот же проект работал на плк63-рррррр без проблем. может быть дело в схемотехнике выходов ? или малом токе нагрузки ? надеюсь на вашу помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    проверьте внимательно вашу программу. скорей всего причина в ней. выхода прекрасно работают.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, brat, вечером проверю. Макет дома.

  4. #4

    Question

    загрузил проект с одним оператором - чтобы компилятор не ругался. в режиме стоп меняю состояние релейного выхода ву1 - все ок, меняется. транзисторные выходы ву2-ву6, такое впечатление что постоянно открыты. подозреваю заводской брак. неужели на заводе нет хотя-бы простейшего контроля I/o ?

  5. #5

    По умолчанию

    вообще то выходной контроль делается.
    попробуем разобраться...

  6. #6

    По умолчанию

    отвезем контроллер диллеру. о результате сообщу.

  7. #7

    По умолчанию

    проблема решена. пользовался рэ (редакция №756) на плк63 , которое было на Cd, прилагаемом к контроллеру. там есть рисунок б.10, где "минус"
    внешнего источника питания подключен к клемме "выход-", а нагрузка к клемме "выход+" и затем к плюсу источника. с вашего сайта скачал рэ (редакция №824) и там указано, что подключение должно быть выполнено с точностью до наоборот. сделал - все работает.