Показано с 1 по 6 из 6

Тема: трм 151-8 по аварии помогите!!!

  1. #1

    Thumbs down трм 151-8 по аварии помогите!!!

    может ли кто либо подсказать.
    имеется ли возможность в трм151-8 вообще отключать "аврию" в различных каналах, либо вообще.

  2. #2

    По умолчанию

    в трм151 можно отключить только одну Lba-аварию. остальные жизненно необходимы прибору...

  3. #3

    По умолчанию

    так в конфигураторе, в начальных уставках, Lba-аварии и так отключены.
    непосредственно интересует отключение аварии по второму каналу, то бишь влажность.
    помогите кто может!!!
    неужто прошивку проца изменять?

  4. #4

    По умолчанию

    какой код аварии показывает прибор?

  5. #5

    По умолчанию

    код аварии 177, так понял, температура влажного датчика больше чем сухого.
    вот эту аварию, вернее блокировку по этой аварии, устранить и необходимо.

  6. #6

    По умолчанию

    эту аварию не отключить, можете попробовать поменять датчики местами или же самому уменьшить значение для второго входа, воспользовавшись параметрами "сдвиг характеристики" или "наклон характеристики", только вот влажность будет вычисляться с еще большей погрешностью.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •