может ли кто либо подсказать.
имеется ли возможность в трм151-8 вообще отключать "аврию" в различных каналах, либо вообще.
может ли кто либо подсказать.
имеется ли возможность в трм151-8 вообще отключать "аврию" в различных каналах, либо вообще.
в трм151 можно отключить только одну Lba-аварию. остальные жизненно необходимы прибору...
так в конфигураторе, в начальных уставках, Lba-аварии и так отключены.
непосредственно интересует отключение аварии по второму каналу, то бишь влажность.
помогите кто может!!!
неужто прошивку проца изменять?
код аварии 177, так понял, температура влажного датчика больше чем сухого.
вот эту аварию, вернее блокировку по этой аварии, устранить и необходимо.
эту аварию не отключить, можете попробовать поменять датчики местами или же самому уменьшить значение для второго входа, воспользовавшись параметрами "сдвиг характеристики" или "наклон характеристики", только вот влажность будет вычисляться с еще большей погрешностью.