ПЛК100(slave)--rs232-->[ПМ01(ip статич)]-->internet-->OPC server (master)
Люди подскажите пожалуйста по такой схеме сможет ли OPC server считывать информацию с ПЛК?
ПЛК100(slave)--rs232-->[ПМ01(ip статич)]-->internet-->OPC server (master)
тоесть не ПЛК создает соединение с сервером а наоборот...
в чем может быть загвоздка?
не судите строго с этой аппаратурой работаю впервые
-
на первый взгляд противопоказаний не видно. безопасность, правда, никакая, и Modbus Rtu лучше не использовать...