Тема: преобразователь уровня пмп-201 и плк100

  1. #1

    По умолчанию преобразователь уровня пмп-201 и плк100

    никому не доводилось получать данные с этого преобразователя уровня?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Наиболее удобно будет организовать подключение данного преобразователя уровня с помощью адаптера ЛИН - RS485 ModBus. Вам необходимо узнать у производителя описание сетевых прараметров для протокола ModBus.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю, за ответ.
    Но по мимо сетевых настроек видимо необходимо знать в каких регистрах какие параметры хранятся? (не приходилось работать с модбасом) У сенсора есть программа настройки ModBus, видимо оттуда их нужно будет выковыривать.

  4. #4

    По умолчанию

    здравствуйте!
    сетевые настройки вы задаете в конфигураторе адаптера (и аналогичные задаете в плк). вам необходимо узнать описание сетевых параметров, т.е. функцию чтения (либо 3, либо 4), тип переменной и адрес регистра.

  5. #5

    По умолчанию

    Наконец то привезли руководство. В преобразователе реализованы функции 3, 4,5,6,8,10. 3-чтение регистров данных. 4- чтение входных регистров. Видимо в моём случае мне нужна функция 3. Но дальше не совсем понятно как быть. Из руководства: Память разбита на на слоты (картинка во вложении), в каждом слоте 2 регистра данных и 3 входных регистра.
    В регистрах данных хранятся значение считанного параметра в формате 32 bit float. Для таблиц считывается 4 байта. Измеренные параметры датчика находятся по адресам с 01h до 08h.
    Как считывать данные если контроллер мастер? Как я понимаю: нужно создать "Modbus (Master)", в нём создать "Universal ModBus Device" далее нужно добавить под элемент, но не понятно какой.....по моему понятию из того что данные находятся с 01h до 08h то добавить нужно "8-bit input module" и соответственно в его ячейках и получатся нужные данные, но меня смущает фраза (В регистрах данных хранятся значение считанного параметра в формате 32 bit float.) какой всё таки нужен под элемент?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Кольцов Сергей; 15.12.2010 в 23:18.

  6. #6

    По умолчанию

    Ну еще бы само описание увидеть про хранение в 32 регистрах...
    Скорее всего вопрос такой:
    Используйте 32 bit input(output) module или real input(output) module.

    Правда скорее всего регистры придется переворачивать...

  7. #7

    По умолчанию

    благодарю за оперативный ответ! видимо без программы настройки модбаса не обойтись. (выкладываю часть руководства (до сканера далеко извиняюсь за качество))
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    ещё страничка
    Изображения Изображения