Показано с 1 по 2 из 2

Тема: необходим помощь чайнику по трм-148

  1. #1

    По умолчанию необходим помощь чайнику по трм-148

    с подключением к програмке конфигуратор вроде разобрался (связь есть), а вот какой пароль вводить для макимального уровня и где его взять?.
    вообще задача стоит вроде простая, а как её решить пока не нашёл вариантов . кто может помогите пожалуйста советом!!!
    на входах 5-8 токовые датчики давления 4-20ма на выходах должна быть регулировка напряжения 0-10 вольт для управления заслонкой.
    на 5 канале - 10 па отклонение от величины максимально 1 паскаль
    на 6 канале - 15 па
    на 7 канале - 25 па
    на 8 канале - 20 па
    как это воспроизвести на данном контроллере пока не знаю!

  2. #2

    По умолчанию

    Пароль 1
    Для решения Вашей задачи используйте 1ю модификацию прибора.
    Будут вопросы, пишите сюда: trm151@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •