не могу запустить функциональный блок Apid_pos_valve
делаю все как в руководстве пользователя данных библиотек пидов. есть подключенный плк-150, входное значение меняется, но выход фб ничего не хочет делать. мож кто-что подскажет?
не могу запустить функциональный блок Apid_pos_valve
делаю все как в руководстве пользователя данных библиотек пидов. есть подключенный плк-150, входное значение меняется, но выход фб ничего не хочет делать. мож кто-что подскажет?
Для начала запустить программу на выполнение: Login - Run.
)) да все я сделал и даже связь есть, и запустил и на ветке входа я вижу изменяющееся входное значение а на выходе молчок
выкладываю пример работы с задвижкой и с печкой. не знаю какая у вас прошивка поэтому рекомендация - прошиваться в последнюю.
работают без реального объекта с симулятором.
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
посмотрите пожалуста
че-то там проблемы с библиотеками , я ему поставил то что он хочет, но все равно не запускается
может у меня нет на выходе регулирования, потому что нет коофициентов?
значит так - я вставил фб Apid_pos_valv настроил связь с плк150 ам указал аналоговый вход плк на вход фб задал все остальные параметры, в том числе и анр запускаю - молчание. не могу понять ведь должна запуститься анр,включить указанный выход а у меня молчок. ничего не понимаю......
забыл сказать на вход анр я прицепил концевик у меня показывает что анр выполняется но управления нет.
похоже, будет понятнее, если вы свой проект выложите...