    Здравствуйте!
    Прошу Вас посмотреть вложенный файлик - примитивная программа - один вход один выход - работает в эмуляторе но не работает в реальном ПЛК - прошу Вас подсказать в чем загвоздка
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip first.zip (12.8 Кб, Просмотров: 58)

  2. #2

    По умолчанию

    Дело в том, что Ваши переменные в PLC_PROG (IN1 и OUT1) перекрывают глобальные переменные в области I/O конфигурации. Удалите объявления переменных в программе и всё заработает.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Куц Посмотреть сообщение
    у POU Program не может быть входных (VAR_INPUT) и выходных (var_output) переменных. Эти переменные используются для функций и функциональных блоков.

    Разместите объявления переменных в общем разделе VAR и все будет работать =)
    У программ могут быть входные и выходные переменные! Программа ничем не отличается от функц. блока