Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: связь с плк304 через Vpn

  1. #1

    По умолчанию связь с плк304 через Vpn

    Доброго времени суток!

    Прошу прощения если тема поднималась, поиск по форуму не дает результата, а просматривать 50 страниц не вариант.

    Поднял PPTP сервер на WinServer2008, настроил роутер (dir100) в качестве клиента. К LAN роутера подсоединил контроллер ПЛК304. Все друг друга видят (пинг), кроме сервер контроллера. На роутере настроил переброс портов из WAN в LAN на IP контроллера, диапазон портов 1-65535, и ТСР и UDP. В итоге получается зайти на web-интерфейс контроллера с сервера, но из кодесиса(v3.4) не получается ничего. Сканирование сети не дает результата. GateWay в той же подсети, что и VPNклиенты. Как мне достучаться до контроллера?

  2. #2

    По умолчанию

    в настройках плк гейт прописан? должен быть Ip роутера.

  3. #3

    По умолчанию

    да, прописан

    пс. я так понимаю Lan Ip !?
    Последний раз редактировалось alex3000plus; 07.12.2010 в 00:53.

  4. #4

    По умолчанию

    1) Мало поднять на роутере проброс портов - на нужно тоже сделать на Windows 2008 PPTP , возможно, это - настройка файрвола. Не уверен правда. Реально все порты не нужны. Какие нужны (кроме 1741) - вопрос к 3S. Хотя в документации это вроде бы прописано.
    2) Попробуйте поработать в локальной сети - у меня был конфликт с драйвером VMWare - пока все его сетевые подключения не убьешь, контроллер в упор не видит. Вместо ПЛК 30х можно поставить ПК с CoDesys SP Win и посмотреть как идет обмен сниффером(рекомендую ethereal). Далее относим его за маршрутизатор и смотрим что не проходит.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    1) у меня был конфликт с драйвером VMWare - пока все его сетевые подключения не убьешь, контроллер в упор не видит.
    странно ... тут дело, точно, не в VMWare.
    скорее в "приготовлении" винды ... 100%

    Вместо ПЛК 30х можно поставить ПК с CoDesys SP Win и посмотреть как идет обмен сниффером(рекомендую ethereal). Далее относим его за маршрутизатор и смотрим что не проходит.
    "ethereal" to up "Wireshark"

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex3000plus Посмотреть сообщение
    да, прописан

    пс. я так понимаю Lan Ip !?
    В смысле, все пакеты ко внешним устройствам Ваш ПЛК должен слать через роутер (который и будет гейтом). При этом пакеты на айпишники в пределах локальной сетки (заданной маской) он будет слать напрямую. Распишите Ваши подсети и айпишники (пусть для себя) и прикиньте трафик. Похоже, проблема в маршрутизации.

  7. #7

    По умолчанию

    Сервер свободно виден из интернета.
    PPTP сервер имеет адрес 192.168.84.1
    На домашнем ПК две сетевухи net1(Подключена к локальной сети провайдера, интернет через рррое; на рррое соединении открыт доступ в инет для net2) и net2(когда расшарил рррое, для net2 был назначен 192.168.137.1 и она(сетевуха) без проблем раздает IP всем кто подключается к ней)

    Схема1:
    К net2 подсоединяю ноутбук. Создаю PPTP подключение к серверу средсвами виндовс, подключаюсь. Ноутбуку назначается адрес 192.168.84.2. На сервере создаю GateWay 192.168.84.1 и пытаюсь подключиться к SP Win на ноутбуке (указываю адрес кодесис: 2). Все проходит нормально. В снифере видно как они обмениваются по UDP.

    Схема2:
    Ставлю между ноутбуком и 2ой сетевухой роутер. Роутер подсоединяется к серверу. ВАНу роутера назначается адрес 192.168.84.2, ВПН есть. У ЛАНа 192.168.0.1, ноутбуку назначается адрес 192.168.0.2 и шлюз 192.168.0.1. Теперь пытаюсь подключиться к SP Win как и в первом случае. Ничего не получается.

    мак f0:7d:68:4f:10:c0 - походу ЛАН порт роутера.
    00:22:15:8d:21:56 - ноутбук

    В роутере настроен переброс всех портов и DMZ - 192.168.0.2. ВАНу клонирован мак адрес ноутбука, пробовал не клонировать.

    В снифере видно примерно так:
    №1 UDP 192.168.84.1:1740 (f0:7d:68:4f:10:c0) -> 192.168.0.2 :1740 (00:22:15:8d:21:56) данные 32 байта
    №2 UDP 192.168.0.2 :1740 (00:22:15:8d:21:56) -> 192.168.0.1 :1740 (f0:7d:68:4f:10:c0) данные 36 байт
    №3 ICMP 192.168.0.1 -> 192.168.0.2 Destination unreachable (Port unreachable)

    Так повторяется несколько раз. До сервера ответы не доходят.

  8. #8

    По умолчанию

    Очевидно маршрутизация UDP через VPN не проходит. Gatway серверу нужен именно UDP протокол. У меня был маршрутизатор TRENDNet (модель не помню), так там была галочка маршрутизация UDP(по умолчанию отключена). Если галочки нет, должен быть диапазон проходящих UDP через DMZ. Если и этого нет - попросите где-нибудь поиграться роутер подороже - например, dlink-320 или asus wl500,520. Эти однозначно должны иметь настройки работы с UDP.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  9. #9

    По умолчанию

    присоединяюсь. невнимательно прочитал первый пост.

  10. #10

    По умолчанию

    По схеме 2, когда ничего не получается, попробовал UDP клиент и сервер. Одиночные датаграммы проходят без проблем в обоих направлениях. Просто получается SP Win при поступлении запроса отвечает не на IP источника, а получает его из МАС и отвечает туда.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •